› 火灾报警共线式布线的问题
099010
发表于 2015-9-14 11:10:15
当联动回路与报警回路总线分开时,联动总线每一回路不超100点位,报警总线每一回路不超200点位, 当联动报警总线同回路时,此时每一回路不超200点位,同时此回路联动点位不超100个点。 每一回路预留不少于10%的容量,那么使用容量按最大算,就是每一回路总点位乘以0.9