火灾报警共线式布线的问题
系统可采用报警联动共线式布线,也可采用报警和联动分线式布线,这个很多厂家说明里都有,但是没看懂,共线式布线是 报警联动用一根线 还是一根管?各位弱电专家帮忙啊信号总线和电源总线可以共管敷设,也可以分开敷设的, 我是共管敷设的 他这个共线式布线 说的不是 他两就用一根线吧? 系统可采用报警联动共线式布线 —— 一回总线,既带报警又带联动,一身兼两职。
也可采用报警和联动分线式布线 —— 一回总线,带报警;另一回总线,带联动,各管各。编制组推荐这种。
报警总线、电源总线都是DC24 所以可以公管敷设。 尺短寸长 发表于 2015-9-8 18:48
系统可采用报警联动共线式布线 —— 一回总线,既带报警又带联动,一身兼两职。
也可采用报警和联动分线式 ...
谢谢 尺总 一回总线的 是不是就共用一根线,点位啥的 都是是各管各的 ? 200点和100点 都互不影响? 顶一下啊希望尺中能看到啊 一回总线的 是不是就共用一根线,点位啥的 都是是各管各的 ? 200点和100点 都互不影响? 顶一下啊希望尺中能看到啊 报警联动共线式布线 ——
满足这条规定的所有要求。
报警和联动分线式布线 ——
分别满足这条规定的报警、联动要求,各管个。
尺短寸长 发表于 2015-9-10 10:02
报警联动共线式布线 ——
满足这条规定的所有要求。
谢谢尺总的回复是不是共线式一根总线可以接200个报警点位加100个联动点位 总共300个? liuiping 发表于 2015-9-11 19:40
谢谢尺总的回复是不是共线式一根总线可以接200个报警点位加100个联动点位 总共300个?
总共200*0.9=180 zz_1973 发表于 2015-9-11 20:29
总共200*0.9=180
不是 300*0.9 =270 ? liuiping 发表于 2015-9-13 19:00
不是 300*0.9 =270 ?
总共200*0.9=180 zz_1973 发表于 2015-9-14 08:34
总共200*0.9=180
不包括联动的点数吗 ?只是利用同一个路径始端和末端都是分开的啊