报警规范:当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制...
8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。现在的住宅项目,各地区执行如何?不能向原来哪样接入户内安防报警机了吗?
我们这边依然接入安防的系统。接火灾报警,还得接一台燃气报警器,增加了成本 以前有做么?户内基本不作消防吧? 树欲静而风不止 发表于 2015-9-7 10:32
我们这边依然接入安防的系统。接火灾报警,还得接一台燃气报警器,增加了成本
怕不怕审图的提你。。。。{:lol:} xiaogao 发表于 2015-9-7 13:54
怕不怕审图的提你。。。。
那得问图审我违反了什么规范 树欲静而风不止 发表于 2015-9-7 14:13
那得问图审我违反了什么规范
8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 接火灾报警,必须接一台可燃气报警器。 再说现在住宅没必要设置可燃气体探测,真要设置可以用独立式。 engineerli 发表于 2015-9-9 08:48
接火灾报警,必须接一台可燃气报警器。 再说现在住宅没必要设置可燃气体探测,真要设置可以用独立式。
一般住宅小区 都是A类系统..可以做独立式的么? 没有规范要求住宅厨房设可燃气体探测器,我记得火规标准图宣贯时提到1句,如果要设,就设独立式。不过我们这有个项目单独设了1套可燃气体报警系统,不知以后可行性怎麽样。 现在依然接入安防吧,但是有其他地方的项目审图会提,再解决呗 天道酬勤1 发表于 2015-9-10 11:02
现在依然接入安防吧,但是有其他地方的项目审图会提,再解决呗
{:lol:} 到时就来不急了