yangyang7201 发表于 2015-9-7 10:16:16

RK5707 发表于 2015-9-6 21:49
对于风机的检修,这个应该切断电源,专人看护,应该没事。

如果是以这个措施作为9#问题的答案,实际设计中你也确实是这样做的,而无视2.5.4条。

那我只能摇摇头,默默地祝福你!

RK5707 发表于 2015-9-7 11:59:56

yangyang7201 发表于 2015-9-7 10:16
如果是以这个措施作为9#问题的答案,实际设计中你也确实是这样做的,而无视2.5.4条。

那我只能摇摇头 ...

大师不要吓我啊!{:4_103:}
车间屋顶风机我没有做过,但是做过库房,锅炉房等这些地方的排风机供电和控制,这些排风机几乎都是侧墙安装,一般距地3米以上了,也不和其他设备连锁,更没有自动控制,我的做法是现场安装磁力启动器(电机都是三相电),在现场控制。

这个做法有问题吗?

yangyang7201 发表于 2015-9-7 15:18:33

RK5707 发表于 2015-9-7 11:59
大师不要吓我啊!
车间屋顶风机我没有做过,但是做过库房,锅炉房等这些地方的排风机供电和控 ...

尺总说过,大师不来论坛的!

你所描述的风机做法是否适用2.5.4条的前提是:先判断什么样的风机算是远方控制的电机。

这又回到了楼主的问题,我在3#也尝试着做了一个判断。

wenqi3276 发表于 2015-9-8 10:49:26

条文解释的很清楚啊

华山一条虫 发表于 2015-9-8 12:36:09

550W的风机和灯差不多

D800-1~8 发表于 2015-9-8 13:15:10

50055连续运行宜加过载保护
屋顶风机肯定是连续通风用。
每个都要加。
屋面要做箱子的话,断路器+热继电器+T1级SPD,有些浪费


一般做法,彻底不兼顾电机保护了。
每个风机就地放一个防雨插座。10A开关一路带5个插座
室内配电箱加SPD

fitman 发表于 2015-9-8 14:34:44

一般工程上,控制箱和电机不在同一区间,则要在电机附近加隔离器之类的,方便检修。如果电机的转动部分会有人员靠近的,还要在电机旁加装急停按钮。
页: 1 [2]
查看完整版本: 车间屋顶风机算是远方控制的电动机吗?