车间屋顶风机算是远方控制的电动机吗?
车间屋顶风机属于远方控制的电动机吗?若属于“远方控制”,就应设置就地控制和解除远方控制的措施。GB50055-2011:“2.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。”
2~3个大于0.55kW的风机能否合用一个热继电器? 本帖最后由 yangyang7201 于 2015-9-6 17:00 编辑
车间屋顶风机属于远方控制的电动机吗?若属于“远方控制”,就应设置就地控制和解除远方控制的措施。
个人观点, 屋顶风机属于远方控制的前提条件是:风机终端电源控制箱与风机分处于两地。且检修人员位于风机处时,对风机终端电源控制箱无法实施有效监管。 闻见知行 发表于 2015-9-6 16:35
2~3个大于0.55kW的风机能否合用一个热继电器?
个人认为这样的做法没有意义。
热继电器的作用是对电机实施热保护,2~3个大于0.55kW的风机合用一个热继电器,起不到保护电机的作用。 闻见知行 发表于 2015-9-6 16:35
2~3个大于0.55kW的风机能否合用一个热继电器?
GB50055-2011
2.3.3 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器:
1 总计算电流不超过20A,且允许无选择切断时。
2 根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。 RK5707 发表于 2015-9-6 18:00
GB50055-2011
2.3.3 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共 ...
文不对题。 本帖最后由 RK5707 于 2015-9-6 18:03 编辑
条文说明 2.5.4 本条是在设备检修或运行中保证人身安全的基本规定,必须引起重视。据了解,在检修电动机设备或机械时,远方误起动而致维修人员伤亡的事故时有发生。
所以只要能保证人员安全,这条可以无视{:lol:}
尺短寸长 发表于 2015-9-6 18:01
文不对题。
哦!!理解错了,人家问过载保护。我回复的是短路保护{:4_103:}罪过罪过 RK5707 发表于 2015-9-6 18:02
条文说明 2.5.4 本条是在设备检修或运行中保证人身安全的基本规定,必须引起重视。据了解,在检修电动机设 ...
请教:
采取不同于本条规定的什么措施能够保证人员安全,从而无视这条? yangyang7201 发表于 2015-9-6 21:12
请教:
采取不同于本条规定的什么措施能够保证人员安全,从而无视这条?
请教:车间屋顶的风机对什么样的人会产生什么样的伤害?
我认为车间屋顶的风机本身就比较安全啦,人没事爬到屋顶干什么呢!? yangyang7201 发表于 2015-9-6 21:12
请教:
采取不同于本条规定的什么措施能够保证人员安全,从而无视这条?
对于风机的检修,这个应该切断电源,专人看护,应该没事。 设就地控制装置并能解除远方控制,可确保人员安全、方便检修调试。 非上人屋面,这个可以不用考虑 树欲静而风不止 发表于 2015-9-7 09:45
非上人屋面,这个可以不用考虑
不可这么理解。 RK5707 发表于 2015-9-6 21:47
请教:车间屋顶的风机对什么样的人会产生什么样的伤害?
我认为车间屋顶的风机本身就比较安全啦,人 ...
这个问题应该无需请教,7#RK5707 先生自己贴出的规范条文说明已经表达的明明白白!
页:
[1]
2