chipy 发表于 2015-8-31 21:55:44

请教仿古建筑的防雷?

碰到仿古建筑,如下图.防雷级别应该二级..
接闪器是不是一定按照图籍明装呢?
明装感觉影响建筑效果阿

chipy 发表于 2015-8-31 21:57:14

以下防雷图籍..二级防雷按10x10米或者12米x8米的网格做上起,感觉效果会很差..

树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 08:25:29

古建筑的砖砖瓦瓦都比较值钱(真的古建筑),暗装不合适。(故宫的也是明装)

chipy 发表于 2015-9-1 08:46:07

树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 08:25
古建筑的砖砖瓦瓦都比较值钱(真的古建筑),暗装不合适。(故宫的也是明装)

嗯 古建筑确实这样..
仿古建筑接闪带是否可以暗装在瓦下面呢?

树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:10:32

chipy 发表于 2015-9-1 08:46
嗯 古建筑确实这样..
仿古建筑接闪带是否可以暗装在瓦下面呢?

不推荐暗设。即使是仿古,其顶部的屋檐、屋脊、吻兽也是应可靠保护,修复麻烦。另外,暗敷还有覆盖层厚度的限制。

lightfish 发表于 2015-9-1 09:12:36

MARK,学习

chipy 发表于 2015-9-1 09:12:36

树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:10
不推荐暗设。即使是仿古,其顶部的屋檐、屋脊、吻兽也是应可靠保护,修复麻烦。另外,暗敷还有覆盖层厚度 ...

暗敷还有覆盖层厚度的限制。
请教暗敷,覆盖物厚度限制多少? 见那本规范?

树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:40:48

chipy 发表于 2015-9-1 09:12
暗敷还有覆盖层厚度的限制。
请教暗敷,覆盖物厚度限制多少? 见那本规范?

厚度,规范是没有具体规定的,有图集推荐50,广东省防雷办要求20

chipy 发表于 2015-9-1 09:42:36

树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:40
厚度,规范是没有具体规定的,有图集推荐50,广东省防雷办要求20

谢谢...着问题和建筑抗争 真实头痛...

shuiyuexin 发表于 2015-9-1 10:52:51

感觉明装比较合适

chipy 发表于 2015-9-1 12:56:07

chipy 发表于 2015-9-1 09:42
谢谢...着问题和建筑抗争 真实头痛...

平面铺的比较开..接闪杆,不好做的..

chipy 发表于 2015-9-1 12:57:54

规范上面,多层可以利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作接闪器..
我在屋檐处瓦下面暗敷镀锌扁钢 按规范应该也可以的吧