账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4934|回复: 12

[求助] 请教仿古建筑的防雷?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-31 21:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
碰到仿古建筑,如下图.防雷级别应该二级..
接闪器是不是一定按照图籍明装呢?
明装感觉影响建筑效果阿
fl.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-8-31 21:57:14 | 显示全部楼层
以下防雷图籍..二级防雷按10x10米或者12米x8米的网格做上起,感觉效果会很差..
fl2.png
发表于 2015-9-1 08:25:29 | 显示全部楼层
古建筑的砖砖瓦瓦都比较值钱(真的古建筑),暗装不合适。(故宫的也是明装)
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:46:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 08:25
古建筑的砖砖瓦瓦都比较值钱(真的古建筑),暗装不合适。(故宫的也是明装)

嗯 古建筑确实这样..
仿古建筑  接闪带是否可以暗装在瓦下面呢?
发表于 2015-9-1 09:10:32 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-9-1 08:46
嗯 古建筑确实这样..
仿古建筑  接闪带是否可以暗装在瓦下面呢?

不推荐暗设。即使是仿古,其顶部的屋檐、屋脊、吻兽也是应可靠保护,修复麻烦。另外,暗敷还有覆盖层厚度的限制。
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:12:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:10
不推荐暗设。即使是仿古,其顶部的屋檐、屋脊、吻兽也是应可靠保护,修复麻烦。另外,暗敷还有覆盖层厚度 ...

暗敷还有覆盖层厚度的限制。
请教暗敷,覆盖物厚度限制多少? 见那本规范?
发表于 2015-9-1 09:40:48 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-9-1 09:12
暗敷还有覆盖层厚度的限制。
请教暗敷,覆盖物厚度限制多少? 见那本规范?

厚度,规范是没有具体规定的,有图集推荐50,广东省防雷办要求20
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:42:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:40
厚度,规范是没有具体规定的,有图集推荐50,广东省防雷办要求20

谢谢...着问题和建筑抗争 真实头痛...

点评

有条件也可装独立接闪杆,不在建筑上做文章  发表于 2015-9-1 10:57
     
发表于 2015-9-1 10:52:51 | 显示全部楼层
感觉明装比较合适
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:56:07 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-9-1 09:42
谢谢...着问题和建筑抗争 真实头痛...

平面铺的比较开..接闪杆,不好做的..
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:57:54 | 显示全部楼层
规范上面,多层可以利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作接闪器..
我在屋檐处瓦下面暗敷镀锌扁钢 按规范应该也可以的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则