有FAS的建筑物室内楼梯间,究竟应不应该强制要求设置火灾探测器?
如题。GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
做了多年的设计,如今越来越不会做设计了:
有FAS的建筑物室内楼梯间,究竟应不应该强制要求设置火灾探测器?
有请听过丁大、王大尤其是那个“现在我说了算”的丁大(原因在于他说了算嘛,对吧?)宣贯的小伙伴们,知会一下,谢谢!{:4_117:} 没听过丁大的宣贯
不过,浙江2015消防既要明确规定楼梯间要做. 本帖最后由 山水2012 于 2015-8-28 11:27 编辑
同问规范里“可”的执行{:5_143:}裕度--表示有选择,在一定条件下可以这样做的。是否可以理解为设计人员及审图人员自由发挥 chipy 发表于 2015-8-28 11:08
没听过丁大的宣贯
不过,浙江2015消防既要明确规定楼梯间要做.
如何解释?
尺短寸长 发表于 2015-8-28 11:27
如何解释?
图籍不如消防既要级别高...
另外,在新规范之前,就听说消防部门和某些审图要求,楼梯间要做感烟探测器. chipy 发表于 2015-8-28 14:19
图籍不如消防既要级别高...
另外,在新规范之前,就听说消防部门和某些审图要求,楼梯间要做感烟探测器.
问题在于:这本图集的技术负责人,就是公安部消防局沈阳消防研究所“现在我说了算”的丁大本人。 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-28 16:15 编辑
可以看看图审办的答复意见 树欲静而风不止 发表于 2015-8-28 16:14
可以看看图审办的答复意见
浙江要求每层的楼梯间都需要设置 审图要求,楼梯间要做感烟探测器. 借宝地,请教尺总一个问题:
一栋160m的开发性质办公楼,属于一级负荷,如果市政电源满足一级负荷要求,从二个不同的上级变电站引来,是否还要设置柴油发电机?楼里的一些弱电负荷设置UPS电源了。 yslideb 发表于 2015-8-31 10:48
借宝地,请教尺总一个问题:
一栋160m的开发性质办公楼,属于一级负荷,如果市政电源满足一级负荷要求,从 ...
按 DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》(推荐性标准)
超过 100m 的办公大楼属于特级建筑:
措辞是否准确,就暂不纠结了,规定还是比较明确的,注意还不是强制标准。 尺短寸长 发表于 2015-8-31 11:47
措辞是否准确,就暂不纠结了,规定还是比较明确的,注意还不是强制标准。
感谢尺总解答,你所引用的DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》,是上海市地方标准(推荐性标准)吧?
想再请教,国家规范或标准,有必须设置发电机的条款吗?不论是推荐性标准还是强制性标准。 就楼上的问题而言:
DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》,是上海市地方标准(推荐性标准)。
国家规范或标准,无必须设置发电机的条款(不论是推荐性标准还是强制性标准)。