审图意见:正上方为办公,未采取屏蔽处理措施,
做一个办公楼,变配电室在地下一层,上面正好是办公室,审图意见提出:正上方为办公,未采取屏蔽处理措施, 请问大家,这是电气做(有做法吗)还是提给建筑做啊。当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、低噪声的配变电设备,同时要对配变电所采取屏蔽措施。设计人要与土建专业结合,并给出屏蔽措施具体做法,一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆) 树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 14:23
当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、 ...
thankyou 谢谢{:1_279:} 本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-24 15:57 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 14:23
当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、低噪声的配变电设备,同时要对配变电所采取屏蔽措施。
能否告知这一要求的规范依据? 民规4.9.6条 本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-24 16:13 编辑
GB50053-2013
2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。
JGJ16-2008
4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。
《民规》确实霸道!{:sweat:}
yangyang7201 发表于 2015-8-24 16:11
GB50053-2013
2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
10 不宜设在 ...
还有GB 50352-2005的
8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:
1 配变电所位置的选择,应符合下列要求:
5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 14:23
当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、 ...
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)——
如何落实,一筹莫展。{:sweat:} 降噪还说得过去,10kV变配电房要屏蔽就过虑了,不过规范如此定,只好执行了。 尺短寸长 发表于 2015-8-24 16:48
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)——
如何落 ...
大师,有图集的 比如:钢网的网材直径?钢网的网孔大小?
比如:屏蔽漆采用哪种为好?需要刷涂几道?
最终以哪些技术要求指标进行考核?
好像都没有规定。
D800-1~8 发表于 2015-8-24 16:50
大师,有图集的
哪本图集? 问的有点奇怪,你们院难道不搞专业协调吗? 尺短寸长 发表于 2015-8-24 16:51
比如:钢网的网材直径?钢网的网孔大小?
比如:屏蔽漆采用哪种为好?需要刷涂几道?
尺短寸长 发表于 2015-8-24 16:51
比如:钢网的网材直径?钢网的网孔大小?
比如:屏蔽漆采用哪种为好?需要刷涂几道?