D800-1~8 发表于 2015-8-25 12:13:15

选20dB、30dB足够了

尺短寸长 发表于 2015-8-25 13:29:09

D800-1~8 发表于 2015-8-25 12:11


这是啥标准?

是不是频率范围不对?

尺短寸长 发表于 2015-8-25 13:30:16

wenqi3276 发表于 2015-8-25 09:44
问的有点奇怪,你们院难道不搞专业协调吗?

有请介绍一下你们院的专业协调结果。谢谢!{:4_117:}

fitman 发表于 2015-8-25 14:39:48

南网10kV变配电房的标准做法就是内外墙在抹灰前挂10X10的钢丝网。

尺短寸长 发表于 2015-8-25 14:42:47

fitman 发表于 2015-8-25 14:39
南网10kV变配电房的标准做法就是内外墙在抹灰前挂10X10的钢丝网。

有请告知具体是哪份规定。谢谢!{:4_117:}

树欲静而风不止 发表于 2015-8-25 14:57:42

用不小于Φ6钢筋焊接成50x50钢筋网

尺短寸长 发表于 2015-8-25 15:01:43

树欲静而风不止 发表于 2015-8-25 14:57
用不小于Φ6钢筋焊接成50x50钢筋网

做法出处?

树欲静而风不止 发表于 2015-8-25 15:13:01

尺短寸长 发表于 2015-8-25 15:01
做法出处?

有心人做得实验,100X100、50X50、20X20等不同大小的网格做测试,得的结论。随着屏蔽网格尺寸减小,屏蔽效能有所提高,但是改善的效果逐渐趋于稳定;屏蔽板的屏蔽效果优于屏蔽网格,但是兼顾屏蔽效果和工程造价,推荐采用这种屏蔽网格

尺短寸长 发表于 2015-8-25 15:22:03

树欲静而风不止 发表于 2015-8-25 15:13
有心人做得实验,100X100、50X50、20X20等不同大小的网格做测试,得的结论。随着屏蔽网格尺寸减小,屏蔽 ...

1、“用不小于Φ6钢筋焊接成50x50钢筋网”与15#楼的“网孔尺寸10mm10mm,网丝直径1.5mm……”,相去甚远哦。
2、据有心人测试,10kV等级且有变压器金属外罩的情况下,距离变压器外罩 1m 处测试,就已经不存在任何问题了(本人未测试过)。

尺短寸长 发表于 2015-8-25 15:33:20

高压柜,金属外罩;
低压柜,金属外罩;
变压器,金属外罩。

IP 防护等级,都不低的吧?

变电所,再加金属网罩,何用之有?

yangyang7201 发表于 2015-8-25 15:35:23

尺短寸长 发表于 2015-8-25 15:33
高压柜,金属外罩;
低压柜,金属外罩;
变压器,金属外罩。

IP 防护等级,都不低的吧?

变电所,再加金属网罩,何用之有?

真是说到我心里去了!{:4_117:}

树欲静而风不止 发表于 2015-8-25 15:44:50

尺短寸长 发表于 2015-8-25 15:33
高压柜,金属外罩;
低压柜,金属外罩;
变压器,金属外罩。


确实如此,一般10KV的变电所问题不大。测试得一般为更高电压的,如110KV变电站的变压器、母排(裸露)

尺短寸长 发表于 2015-8-25 15:47:24

以前的变电所,选用油浸变压器为多,基本“赤膊”,如果贴临处有屏蔽要求,变电所外墙加设钢筋网,还讲得过去。
如今的变电所,选用干式变压器为常,大多金属“外衣”紧裹其身,还需要对变电所作屏蔽处理吗?

yis359574718 发表于 2015-8-25 16:34:02

D800-1~8 发表于 2015-8-25 12:09


来自于哪本图集呢?

yangyang7201 发表于 2015-8-25 16:41:33

yangyang7201 尺总被楼主误导了!呵呵,难得!“贴临”——“贴邻”!

对不起,本帖楼主!
凭记忆某楼主用了“贴临”,误以为你了!{:sweat:}
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 审图意见:正上方为办公,未采取屏蔽处理措施,