wangccad 发表于 2015-8-19 17:04:32

消防用电设备采用专用的供电回路

本帖最后由 wangccad 于 2015-8-19 17:31 编辑

GB50016-2014 第10.1.6条 消防用电设备采用专用的供电回路。想请教下下各位老总,一类高层住宅,这条咋样执行?每个单元消防给两路,非消防的一级负荷(普通电梯)给两路?还是采用链式的(如下图)?下图方式有的审图中心可以通过,有的则不行。其实我就想说一句,大家都是一级负荷,消防一级负荷为啥要牛B点?视GB50052-2009 不见?       住宅只做了一个强弱电井,还要用矿物绝缘电缆,这成本最后又上来了。。。

zhouke 发表于 2015-8-19 20:43:48

我认为此图合理。毕竟各单元同时发生火灾的可能性很小。

zhouke 发表于 2015-8-19 20:58:51

采用树干式(分支处干线不断)会更好。

xuxizhong 发表于 2015-8-20 08:39:22

现在都提这一条。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 08:42:47

这个不宜采用链式配电方式。(说明一下,链式配电方式只适用于不重要的负荷,且容量较小)

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 08:44:58

一种情况,你的一栋高层内有小配电间,则加两台总配电箱。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 08:46:01

另一种情况,你的楼内未设置配电间,则从总变电所进四回线路,2个消防,2个非消防

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 08:50:25

大家都是一级负荷,消防一级负荷为啥要牛B点?
普通一级负荷,是否末端切换,一直有争议,只能说---尽量吧

云溪2 发表于 2015-8-20 09:16:27

普通一级负荷,没有说要末端切换

wangccad 发表于 2015-8-20 09:26:02

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 08:44
一种情况,你的一栋高层内有小配电间,则加两台总配电箱。

每个单元都有

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 09:49:36

wangccad 发表于 2015-8-20 09:26
每个单元都有

有配电间,则增加两台配电总箱

neulgg 发表于 2015-8-20 09:54:28

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 09:49
有配电间,则增加两台配电总箱

一个配电间内设置6台配电箱?是这个意思吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 10:00:18

neulgg 发表于 2015-8-20 09:54
一个配电间内设置6台配电箱?是这个意思吗?

不是,是两台电源总箱,再分到各用电设备处,因为有配电间,此处消防和非消防才绝对分开,如应急照明、普通照明、电梯等

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 10:01:22

neulgg 发表于 2015-8-20 09:54
一个配电间内设置6台配电箱?是这个意思吗?

也就是说,楼主的4台箱子取消

neulgg 发表于 2015-8-20 10:24:01

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 10:00
不是,是两台电源总箱,再分到各用电设备处,因为有配电间,此处消防和非消防才绝对分开,如应急照明、普 ...

如果这一栋楼比较独立的话,采用这种方案可行;如果好多栋楼坐落在地下室之上,而且每栋楼的配电间就设在地下室里面,个人还是认为设四台配电箱比较好。