cfxqm 发表于 2015-8-12 10:00:49

防火门监控器是必须设置的吗

新火规提到了防火门监控器,我在图纸上设置了,现在甲方要求取消防火门监控器,说不是强制性条文。请教防火门监控器是否是强制性安装的?建筑内如果防火门全部是常闭门,防火门监控器还必须要安装吗?

yis359574718 发表于 2015-8-12 10:14:36

设报警的建筑,怎么可能都是防火门

树欲静而风不止 发表于 2015-8-12 10:23:02

凡集中系统或控制中心系统应设置防火门监控(含常闭)

cfxqm 发表于 2015-8-12 10:27:13

规范上只是说防火门监控器设置要求,并没有说应设置防火门监控器啊,3.4.2条也没有提到消防控制室内应设置防火门监控器。不知道现在审图及消防检查对此是如果要求的?

rainmen_73 发表于 2015-8-12 11:26:04

如有异议,请以当地消防部门意见为准。

山水2012 发表于 2015-8-12 11:53:51

我觉得这条要项目具体情况而定,不能说不是强规甲方就可以要求,还要过审图及消防审核呢。

chipy 发表于 2015-8-12 12:38:20

某些地方消防部门一定要上...

超大哥 发表于 2015-8-12 14:10:04

非强条也未必就可以不做吧,有些地方要求高,非强条不做审图也过不了

zhouke 发表于 2015-8-12 14:53:05

是否设看建规。常开防火门火灾时要自动关闭并反馈状态,常闭防火门无要求。设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测,仅有常闭防火门时可以不管。

尺短寸长 发表于 2015-8-12 15:12:55

zhouke 发表于 2015-8-12 14:53
是否设看建规。常开防火门火灾时要自动关闭并反馈状态,常闭防火门无要求。设有防火门监控器时,常闭防火门 ...

设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测——

哪里有规定?
是谁这么说?

cfxqm 发表于 2015-8-12 17:23:01

甲方咨询消防局(上海),说不用做。我咨询昆山某审图公司人员,说如果有消防控制室,就必须要。

尺短寸长 发表于 2015-8-12 17:24:58

cfxqm 发表于 2015-8-12 17:23
甲方咨询消防局(上海),说不用做。我咨询昆山某审图公司人员,说如果有消防控制室,就必须要。

中国地大~~~~

cfxqm 发表于 2015-8-12 17:28:51

尺短寸长 发表于 2015-8-12 15:12
设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测——

哪里有规定?


火规4.6.1第二条:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。这一条没说是常开还是常闭,那么就理解为都要做了。此条条文说明:防火门的故障状态可以包括闭门器故障、门被卡后未完全关闭等。按照条文说明的理解,“门被卡后未完全关闭”应指的是常闭门。

fly55555555 发表于 2015-8-12 20:39:06

同意9#楼的观点,都是连锁效应。因为有常开所以要联动且反馈信号,所以要上防火门监控器,所以要把常闭防火门的信号也反馈回去,所以一套防火门监控系统就这么上图了。

zhouke 发表于 2015-8-13 00:24:43

尺短寸长 发表于 2015-8-12 15:12
设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测——

哪里有规定?


纯属个人观点,既然设了这个系统,监测常闭防火门容易实现,不会增加太多投资。