chipy 发表于 2015-8-12 10:46:42

尺短寸长 发表于 2015-8-12 10:40
10.1.6消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。(消 ...

很多情况下,消防负荷 不是最高负荷..消防分段只是消防部门的一厢情愿把.

尺短寸长 发表于 2015-8-12 10:47:49

(从变电所出来只带消防负荷,专用供电回路,认识不要偏激,如消防泵和喷淋泵可以合用一个回路)(十二层住宅要设置消防电梯,一般8KW,4mm2导线直接从配电房引,从技术上不合理,可以和其他消防负荷合用,切换后放射 )

从变电所出来只带消防负荷,专用供电回路,认识不要偏激,如消防泵和喷淋泵可以合用一个回路——笑话!消防泵和喷淋泵,难道不都是消防用电?

十二层住宅要设置消防电梯,一般8KW,4mm2导线直接从配电房引,从技术上不合理,可以和其他消防负荷合用,切换后放射—— 嚯!消防电梯不要求末端自切了?

二类住宅建筑的客梯兼消防电梯,与普通客梯在末端合用ATSE的问题,为何新《建规》回避了?

尺短寸长 发表于 2015-8-12 10:49:41

10.2.5   可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具(荧光灯),并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱(室外IP54)及开关应设置在仓库外。




使人愤怒,令人无语。


尺短寸长 发表于 2015-8-12 10:51:39

双头灯属备用照明,特点是断电自动点亮,不用于疏散照明

伟大。{:4_125:}

尺短寸长 发表于 2015-8-12 10:53:29

切断消防电源强制点亮应急照明的措施是错误的


哇喔!

IEC 主席,你该下岗了。{:titter:}

尺短寸长 发表于 2015-8-12 10:55:52

新条款,电气竖井发生火灾,普通电缆起火把消防线路电缆烧了



有多少案例?直接、间接原因是什么?是不是违规设计?违规施工安装?有没有违规使用?电缆井楼板防火封堵没?电缆选对没?开关选对没?

云溪2 发表于 2015-8-12 12:10:13

没有调查就没有发言权

云溪2 发表于 2015-8-12 12:11:34

尺短寸长 发表于 2015-8-12 10:53
切断消防电源强制点亮应急照明的措施是错误的




IEC也有相关的条文吗?

尺短寸长 发表于 2015-8-12 13:32:37

建筑高度不大于 54m 的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。(二类高层套内未要求;高层住宅商业网点,经营范围广,比较复杂,火灾危险性较大,可以看成综合性商业体,要做火警。多层住宅商业网点无地下室较简单可不做)

1、哪来的规定?2、高层住宅商业网点,多层住宅商业网点,居然有如此的不同——“经营范围广,比较复杂,火灾危险性较大”会因此由量变转至质变,神马道理?

尺短寸长 发表于 2015-8-12 13:50:51

五、防火门的设置4 除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启。


哇呀呀。
除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启——1、到底想说啥?2、6.4.11条第4款,说的是“防火门”吗?

尺短寸长 发表于 2015-8-12 13:59:57

八、消防电源及其配电10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:(二级负荷电源不要求备份,线路备份)
(非消防负荷双电源短期内(一般20min)能合闸可以采用手动切换,可靠、经济。)(三级消防负荷不要求末端自动切换,一般就是一个电源一个回路就可以了,如室外消防用水量不大于25L/s。)
脚踩西瓜皮,滑到哪算哪!



yis359574718 发表于 2015-8-12 14:06:01

消防水量不大于25L/S的三级消防负荷,一个电源回路真的可以?审图不提?出事后可以不负责?

尺短寸长 发表于 2015-8-12 14:08:20

10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜(给小工程少量应急照明开口)独立设置。



呵呵!规范规定,前后矛盾,也无任何说明,想自圆其说,也难。

尺短寸长 发表于 2015-8-12 14:14:28

10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时(建筑内部电缆井沟),可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性(不单指氧化镁电缆(750度,3个小时),还有柔性矿物绝缘电缆,氧化镁和云母,铜、铝、不锈钢带护套)电缆时,可直接明敷;(阻燃类,火灾自动报警系统报警总线、疏散照明暗敷)(防火涂料、防火漆三年就失效)2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;(暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内,是考虑到这种敷设方式比较安全、经济,且试验表明,这种敷设能保证线路在火灾中继续供电,故规范对暗敷时的厚度作出相关规定。)



1、氧化镁电缆(750度,3个小时)——真的吗?2、疏散照明暗敷——自带蓄电池的消防疏散照明,不“暗敷”保护层厚度不达到30mm以上,又如何?

尺短寸长 发表于 2015-8-12 14:18:55

10.2.7下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s的厂房(仓库);
2 一类高层民用建筑;
3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。(剩余电流探测器、温度探测器、电弧性接地故障探测器)

为啥必是“系统”?请问理在何方?
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分