消防改造一系列问题
现在消防改造对于消控室这块怎么做呢?因为有联动设备,要设置消控室,点位不多,准备用壁挂式的小型报警控制器(联动)。这个时候消控室得大小是只用考虑面盘前面的操作距离么?还是距墙3米呢?可否和值班室合用?请教各位大神{:4_98:} 有联动的,消防控制室单设,不能与值班室合并 治学以诚 发表于 2015-8-5 10:452013火规是必须废止的规范。
报警探测器安装场所要求广泛。几乎任何场所都可以有安装的必要。也便于实施 ...
完全赞同老诚版主“2013火规是必须废止的规范”的肺腑之言。
完全赞同,举双手赞同。{:4_95:} 规范上:值班人员经常工作的一面,是3米。你这就一台,应属于。且由于挂墙,很好解决3米 13版《火规》,我说过:
最烂最烂最烂。 树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:45
有联动的,消防控制室单设,不能与值班室合并
依据在哪? 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-5 10:55 编辑
尺短寸长 发表于 2015-8-5 10:50
依据在哪?
尺总:我看到民规上的规定:13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。
火规3.4.1也描写了
树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:53
尺总:我看到民规上的规定:13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 ...
消防控制室,完全可以和BA系统值班室合并设置。
凭啥不可以? 治学以诚 发表于 2015-8-5 10:56
只要不设置消防广播与消防电话,
其他的任何联动功能,一个区控都可以搞掂。并且不需要任何值班场所随便挂 ...
严重认同 !!! 树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:53
尺总:我看到民规上的规定:13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 ...
火规?
GP 而已 !!! 小点数壁挂的,正面1.2m即可 治学以诚 发表于 2015-8-5 11:07
区控不带消防广播总机与电话总机的。
因此,报警规范非集中控制报警控制系统,是不设置消防广播总机与电话 ...
现在万把平方米的厂区,也会用到集中报警系统。问题来了,审图强条4.8.7整个消防应急广播{:mad:}