fly55555555 发表于 2015-8-1 18:28:40

对住宅区《住宅建筑电气设计规范》4.3.3当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA。然对于地标,山西的要求预装式变电站中单台变压器容量不宜大于630kVA

jxlzq_51 发表于 2015-8-2 20:39:21

黄花菜 发表于 2015-8-1 13:39
你这个那是示助呀,你是让人帮你打工

新手,真心求教,我发现对于负荷计算没有国家标准,而各种手册上的方法及数据并不能通用。所以想学习下大家在进行住宅小区用电量计算都是咋算的。{:handshake:}{:4_97:}

jiangyunzz 发表于 2015-8-3 09:35:39

学习学习。坐等更新

树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 09:40:26

论坛里,探讨某个具体问题还行,计算。。。。。。。。。

jxlzq_51 发表于 2015-8-3 21:51:49

树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 09:40
论坛里,探讨某个具体问题还行,计算。。。。。。。。。

我这个问题不够具体吗?{:4_110:}

jxlzq_51 发表于 2015-8-4 08:21:03

这个问题是讨论起来太复杂吗?

黄花菜 发表于 2015-8-4 09:43:07

你可以去问一下当地供电局关于住宅单位面积的供电量.例如50平方米以下的住宅4KW,51~90平方米的6KW,然后统计整个小区的用电量.{:handshake:}

jxlzq_51 发表于 2015-8-4 18:21:22

黄花菜 发表于 2015-8-4 09:43
你可以去问一下当地供电局关于住宅单位面积的供电量.例如50平方米以下的住宅4KW,51~90平方米的6KW,然后统 ...

这个标准我已发帖子里了噢每户建筑面积在60平方米及以下的住宅(含经济适用房、廉租房、公共租赁房等保障性住房),配套供电基本容量为每户4kW;每户建筑面积在60平方米至90平方米以下(包括90平方米)的住宅,配套供电基本容量为每户6kW;每户建筑面积在90平方米至120平方米(包括120平方米)的住宅,配套供电基本容量为8kW;每户建筑面积在120平方米以上至150平方米(包括150平方米)的住宅,配套供电基本容量为10kW;每户建筑面积在150平方米以上的住宅,配套供电基本容量为12kW;住宅公共用电设施供电基本容量按每平方米30W配置。

jxlzq_51 发表于 2015-8-4 18:22:55

哎!都是在说我这标准咋不对不对的。

黄花菜 发表于 2015-8-6 17:28:45

如果这个是当地局电局给出来的数据,你就按照这人来统计就行了{:handshake:}

099010 发表于 2015-8-6 18:31:15

根据统计出来的不同类型的户数,再根据你自己给的标准算不就好了。不要告诉我加减乘除你不会{:4_113:}

jxlzq_51 发表于 2015-8-10 21:31:58

099010 发表于 2015-8-6 18:31
根据统计出来的不同类型的户数,再根据你自己给的标准算不就好了。不要告诉我加减乘除你不会

谢谢!~~~~

二点半太阳 发表于 2015-8-12 10:04:58

供电局选择变压器的计算方式与需要系数法不一样。