楼主: jxlzq_51

[求助] 住宅小区用电量探讨

[复制链接]
     
发表于 2015-8-1 18:28:40 | 显示全部楼层
对住宅区《住宅建筑电气设计规范》4.3.3当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA。然对于地标,山西的要求预装式变电站中单台变压器容量不宜大于630kVA
 楼主| 发表于 2015-8-2 20:39:21 | 显示全部楼层
黄花菜 发表于 2015-8-1 13:39
你这个那是示助呀,你是让人帮你打工

新手,真心求教,我发现对于负荷计算没有国家标准,而各种手册上的方法及数据并不能通用。所以想学习下大家在进行住宅小区用电量计算都是咋算的。{:handshake:}
发表于 2015-8-3 09:35:39 | 显示全部楼层
学习学习。坐等更新
发表于 2015-8-3 09:40:26 | 显示全部楼层
论坛里,探讨某个具体问题还行,计算。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-3 21:51:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 09:40
论坛里,探讨某个具体问题还行,计算。。。。。。。。。

我这个问题不够具体吗?
 楼主| 发表于 2015-8-4 08:21:03 | 显示全部楼层
这个问题是讨论起来太复杂吗?
     
发表于 2015-8-4 09:43:07 | 显示全部楼层
你可以去问一下当地供电局关于住宅单位面积的供电量.例如50平方米以下的住宅4KW,51~90平方米的6KW,然后统计整个小区的用电量.{:handshake:}
 楼主| 发表于 2015-8-4 18:21:22 | 显示全部楼层
黄花菜 发表于 2015-8-4 09:43
你可以去问一下当地供电局关于住宅单位面积的供电量.例如50平方米以下的住宅4KW,51~90平方米的6KW,然后统 ...

这个标准我已发帖子里了噢
每户建筑面积在60平方米及以下的住宅(含经济适用房、廉租房、公共租赁房等保障性住房),配套供电基本容量为每户4kW;每户建筑面积在60平方米至90平方米以下(包括90平方米)的住宅,配套供电基本容量为每户6kW;每户建筑面积在90平方米至120平方米(包括120平方米)的住宅,配套供电基本容量为8kW;每户建筑面积在120平方米以上至150平方米(包括150平方米)的住宅,配套供电基本容量为10kW;每户建筑面积在150平方米以上的住宅,配套供电基本容量为12kW;住宅公共用电设施供电基本容量按每平方米30W配置。


 楼主| 发表于 2015-8-4 18:22:55 | 显示全部楼层
哎!都是在说我这标准咋不对不对的。
     
发表于 2015-8-6 17:28:45 | 显示全部楼层
如果这个是当地局电局给出来的数据,你就按照这人来统计就行了{:handshake:}
     
发表于 2015-8-6 18:31:15 | 显示全部楼层
根据统计出来的不同类型的户数,再根据你自己给的标准算不就好了。不要告诉我加减乘除你不会
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:31:58 | 显示全部楼层
099010 发表于 2015-8-6 18:31
根据统计出来的不同类型的户数,再根据你自己给的标准算不就好了。不要告诉我加减乘除你不会

谢谢!~~~~
     
发表于 2015-8-12 10:04:58 | 显示全部楼层
供电局选择变压器的计算方式与需要系数法不一样。