jxlzq_51 发表于 2015-7-30 21:16:01

住宅小区用电量探讨

这是一个住宅地块的指标 及总图。各指标为:总建筑面积 441993平方。总户数3008户。
地上建筑面积:365886平方,其中住宅327834平方(33层住宅262613平方,45层住宅13316平方),沿街小商业36588平方。配套用房1464平方,地库76106平方,地库一半为人防。

地方规定:每户建筑面积在60平方米至90平方米以下(包括90平方米)的住宅,配套供电基本容量为每户6kW;每户建筑面积在90平方米至120平方米(包括120平方米)的住宅,配套供电基本容量为8kW;每户建筑面积在120平方米以上至150平方米(包括150平方米)的住宅,配套供电基本容量为10kW;每户建筑面积在150平方米以上的住宅,配套供电基本容量为12kW;住宅公共用电设施供电基本容量按每平方米30W配置。请各位大神帮忙算算总的用电量以及如何规划开闭所、变电所等,并说出计算依据,谢谢!{:4_112:}

jxlzq_51 发表于 2015-7-30 21:29:18

一个地块分为南区 北区,加起来就是图中的指标。南区地下室均为人防。

jxlzq_51 发表于 2015-7-30 21:34:34

沿街商业要求按250W一平方估算。住宅变压器单台不超800KVA。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-31 09:21:57

沿街商业要求按250W一平方估算,这个咋都用不了

jxlzq_51 发表于 2015-7-31 09:47:35

没大佬帮算算吗?

jxlzq_51 发表于 2015-7-31 09:55:15

树欲静而风不止 发表于 2015-7-31 09:21
沿街商业要求按250W一平方估算,这个咋都用不了

是很大,但标准就是这样,只有按这个执行了。

yis359574718 发表于 2015-7-31 10:06:38

谁给你说的变压器不超过800?那是住宅,你商业部分完全可以用1600的

树欲静而风不止 发表于 2015-7-31 10:07:39

jxlzq_51 发表于 2015-7-31 09:55
是很大,但标准就是这样,只有按这个执行了。

哪里有这个标准?

taiyuntao 发表于 2015-7-31 10:13:41

住宅附带的沿街商业100瓦左右足以,公变单台不超过1250KVA,专变单台不超1600KVA

jxlzq_51 发表于 2015-7-31 10:27:19

yis359574718 发表于 2015-7-31 10:06
谁给你说的变压器不超过800?那是住宅,你商业部分完全可以用1600的

对 我说的住宅用变压器容量 商铺用的没限制

jxlzq_51 发表于 2015-7-31 10:28:20

树欲静而风不止 发表于 2015-7-31 10:07
哪里有这个标准?

企业标准。。。。。。

lsjin 发表于 2015-7-31 12:27:57

各个地方的神标准

yis359574718 发表于 2015-7-31 14:44:47

树欲静而风不止 发表于 2015-7-31 10:07
哪里有这个标准?

重庆就是住宅不能超过800,特别坑

bitman 发表于 2015-7-31 15:25:19

yis359574718 发表于 2015-7-31 10:06
谁给你说的变压器不超过800?那是住宅,你商业部分完全可以用1600的

我猜楼主可能是广东地区。供电局有个文件规定变压器不能超过800。

黄花菜 发表于 2015-8-1 13:39:14

你这个那是示助呀,你是让人帮你打工{:biggrin:}