w771010662 发表于 2015-7-28 11:21:01

矿物绝缘电缆敷设问题

矿物绝缘电缆可以可以沿顶棚沿墙明敷,在采用支架的时候,穿墙时需要预留管还是洞口?一直对其敷设形式有困惑。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 11:33:48

预留洞口,施工怎么做,还不是预留套管

cw8296412 发表于 2015-7-28 11:35:00

查看了09D101-6矿物绝缘电缆敷设图集,好像没有找到其穿墙的做法,个人觉得一般都是过墙时改为局部桥架敷设,好做防火封堵(需要做的情况下),工程现场电气管井里面敷设,也是采用这种方法,当然电缆数量少的话穿管也可以。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 15:14:06

cw8296412 发表于 2015-7-28 11:35
查看了09D101-6矿物绝缘电缆敷设图集,好像没有找到其穿墙的做法,个人觉得一般都是过墙时改为局部桥架敷设 ...

真要做防火封堵,桥架就得改成穿管

cw8296412 发表于 2015-7-28 15:26:17

树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 15:14
真要做防火封堵,桥架就得改成穿管

那你的意思是电气竖向管井都没有做防火封堵,因为一般竖井里面电缆都是梯架敷设的。。。{:4_98:}

树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 15:44:32

cw8296412 发表于 2015-7-28 15:26
那你的意思是电气竖向管井都没有做防火封堵,因为一般竖井里面电缆都是梯架敷设的。。。

防火封堵是必须的,电缆桥架过楼板时也可封堵,但真要效果好,不如钢管

yis359574718 发表于 2015-7-28 22:13:30

我们一直都是穿管过,穿墙不建议用桥架

w771010662 发表于 2015-7-29 08:36:46

yis359574718 发表于 2015-7-28 22:13
我们一直都是穿管过,穿墙不建议用桥架

好的谢谢