账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9232|回复: 7

[求助] 矿物绝缘电缆敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2015-7-28 11:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
矿物绝缘电缆可以可以沿顶棚沿墙明敷,在采用支架的时候,穿墙时需要预留管还是洞口?一直对其敷设形式有困惑。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-7-28 11:33:48 | 显示全部楼层
预留洞口,施工怎么做,还不是预留套管
     
发表于 2015-7-28 11:35:00 | 显示全部楼层
查看了09D101-6矿物绝缘电缆敷设图集,好像没有找到其穿墙的做法,个人觉得一般都是过墙时改为局部桥架敷设,好做防火封堵(需要做的情况下),工程现场电气管井里面敷设,也是采用这种方法,当然电缆数量少的话穿管也可以。
发表于 2015-7-28 15:14:06 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-7-28 11:35
查看了09D101-6矿物绝缘电缆敷设图集,好像没有找到其穿墙的做法,个人觉得一般都是过墙时改为局部桥架敷设 ...

真要做防火封堵,桥架就得改成穿管
     
发表于 2015-7-28 15:26:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 15:14
真要做防火封堵,桥架就得改成穿管

那你的意思是电气竖向管井都没有做防火封堵,因为一般竖井里面电缆都是梯架敷设的。。。
发表于 2015-7-28 15:44:32 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-7-28 15:26
那你的意思是电气竖向管井都没有做防火封堵,因为一般竖井里面电缆都是梯架敷设的。。。

防火封堵是必须的,电缆桥架过楼板时也可封堵,但真要效果好,不如钢管
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-28 22:13:30 | 显示全部楼层
我们一直都是穿管过,穿墙不建议用桥架
     
 楼主| 发表于 2015-7-29 08:36:46 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-28 22:13
我们一直都是穿管过,穿墙不建议用桥架

好的  谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则