关于装修改造工程的应急照明方式选择
关于装修工程的应急照明方式选择何种比较好,四层共4000平米改造成医院,原建筑条件只有普通照明电源,设有火灾自动报警系统,能否采用自带蓄电池的双头应急灯,然后从普通照明箱引电源呢,不知这种方式能否满足强制点亮的要求(切非?),但见到很多场所都在用,不知报消防有没有问题还是必须设置个应急照明箱,然后通过火灾报警模块和接触器配合强制点亮应急照明灯具呢?
此问题一直困惑,望解答。 你看消防电源的等级,要是三级负荷,完全可以。要是二级负荷,单独弄个应急箱子 应急照明配电箱独立设置(建规),具体到是否强启,设置火灾报警,就强启。(民规) 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 10:42
应急照明配电箱独立设置(建规),具体到是否强启,设置火灾报警,就强启。(民规)
以前执行老建规的时候你们那边一类高层住宅的应急照明箱是如何设置的?公共部位的普通照明跟应急照明是分开做两套? taiyuntao 发表于 2015-7-28 10:55
以前执行老建规的时候你们那边一类高层住宅的应急照明箱是如何设置的?公共部位的普通照明跟应急照明是分 ...
如果你公共部分普通和应急分开,得两套系统。当然,公共区域就那几盏灯,都作为应急照明处理就完了 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 11:00
如果你公共部分普通和应急分开,得两套系统。当然,公共区域就那几盏灯,都作为应急照明处理就完了
如果都作为应急照明,采用何种灯具配合何种消防强制点亮? taiyuntao 发表于 2015-7-28 11:11
如果都作为应急照明,采用何种灯具配合何种消防强制点亮?
自带蓄电池的吸顶灯,并注上消防专用。另外配上带消防接点的自熄开关 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 11:15
自带蓄电池的吸顶灯,并注上消防专用。另外配上带消防接点的自熄开关
一类高层住宅上用过自带蓄电池的双头灯没?强制点亮只能断电? 强制点亮只能断电?在有火灾报警的情况下,不行,没有火灾报警,可以 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 11:37
强制点亮只能断电?在有火灾报警的情况下,不行,没有火灾报警,可以
那言外之意以前在一类高层住宅采用双头应急灯的方式是错误的? 现在就是这么个结论:有火灾报警系统的话用双头应急灯那种就是错误的?
是不是可以这么理解
那就是说只要有火灾报警系统就得单独设个应急照明箱了?
关键是当时只有一路普通照明,那单设个应急照明箱(单电源引入),然后用EPS备用,火灾报警模块接入强起火灾报警回路,是不是这样是最好的方案? lixingbao 发表于 2015-7-28 13:48
关键是当时只有一路普通照明,那单设个应急照明箱(单电源引入),然后用EPS备用,火灾报警模块接入强起火 ...
如果你灯具带蓄电池,不需要EPS taiyuntao 发表于 2015-7-28 11:52
那言外之意以前在一类高层住宅采用双头应急灯的方式是错误的?
双头应急灯,有强启功能(带开关型)的,也可以使用 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 14:32
双头应急灯,有强启功能(带开关型)的,也可以使用
能具体说说这种灯的强制点亮原理吗,网上没有搜到相关产品
页:
[1]
2