有食堂和厨房,估计燃气设备少不了,那可燃气体报警装置也少不了,火灾自动报警系统也少不了。只是是否要上 ...
燃气是有,只是可燃气体探测系统应该算是独立系统吧,和电磁阀以及风机的连锁不算消防范畴吧?火规说如果没火灾自动报警系统则把主机放在有人值班的场所~~~~我是这么理解的~~你们怎么看 gdx8785 发表于 2015-7-27 18:55
一切以新建规为准,民规那条可以不看?
如果审图者就以民规说事,尔将如何?
就等审图意见了~~~~审图意见要加倒不怕那就只能加呗,就怕审图意见没提,最后消防验收要加那就无语了~~~项目是在河南很多项目都是先施工再报消防大队~~就怕碰到这种情况,要是北上广山东的项目就好多了,起码正规~ yake1114 发表于 2015-7-30 21:22
燃气是有,只是可燃气体探测系统应该算是独立系统吧,和电磁阀以及风机的连锁不算消防范畴吧?火规说如果 ...
我也这样认为。象燃气、气体灭火等这类有自主控制器的系统,本来就是独立的,当有火灾自动报警系统才有必要接一个联络,没必要为了这类系统再多设一个系统。可惜很多审图和总工并不这样认为。 最好设报警。
消防队不管什么雨淋、预作用的。。。是个喷头就要上报警。。。
粗放而安全的管理 路过学习
页:
1
[2]