此种情况是否应该设置火灾自动报警系统。
一厂区内三层小办公楼,共8500平,一层为西侧食堂及厨房东侧办公区两个防火分区,二层三层均为办公区,每层一个防火分区,建筑为自然排烟没有机械排烟,给排水消防部分有自动湿式喷淋系统,根据民规9层及以下的公共建筑均要设置,根据新建规这个建筑没有需要消防联动的设备,不用设置的,根据火灾自动报警系统规范是人员密集场所“可”设置火灾自动报警系统,因为三个规范互相有冲突,所以我就糊涂了。最后是按我们审核的意思就是根据建规要求走不设置火灾自动报警系统,请问大家对于此种情况怎么看,应不应该上火灾自动报警系统?一切以新建规为准,民规那条可以不看 建筑设计防火规范 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 chipy 发表于 2015-7-24 19:32
一切以新建规为准,民规那条可以不看
好的,我们审核也是这么说的,我自己主要是怕万一真出问题,到时候拿民规这条来找事 WMeng90 发表于 2015-7-24 22:14
建筑设计防火规范 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或 ...
嗯,办公楼里设置的是自动喷淋系统,是湿式喷淋系统,就是那个玻璃到一定温度就破碎自动喷水的,查了一下雨淋属于开式系统,而预作用喷淋系统和湿式系统区别是里面平时是充气的,雨淋和预作用系统都必须先要火灾自动报警探测后才动作雨淋阀或者喷淋泵加水的,而湿式系统只要破碎了直接就出水了不需要火灾自动报警系统联动~~~所以我觉得按这条应该也不用设置火灾自动报警系统,现在就是怕民规里那一条万一真出个什么事儿就会用那条来追责就麻烦了,要我自己来做的话肯定什么都加上了,毕竟省心,只是俺只是设计人,方案都是设计负责人和审核定的~~而我们院关于火灾自动报警系统的风格一直是在规范允许范畴下能不做就不做。~~所以略纠结。。 yake1115 发表于 2015-7-24 23:05
嗯,办公楼里设置的是自动喷淋系统,是湿式喷淋系统,就是那个玻璃到一定温度就破碎自动喷水的,查了一下 ...
那就按你们院里的要求做! yake1115 发表于 2015-7-24 22:56
好的,我们审核也是这么说的,我自己主要是怕万一真出问题,到时候拿民规这条来找事
现在被王主编 全国宣贯 一忽悠...画图也是心惊胆颤了.. 这种情况下,不用设置火灾报警 有食堂和厨房,估计燃气设备少不了,那可燃气体报警装置也少不了,火灾自动报警系统也少不了。只是是否要上集中报警系统就可以讨论一下。 fitman 发表于 2015-7-27 11:05
有食堂和厨房,估计燃气设备少不了,那可燃气体报警装置也少不了,火灾自动报警系统也少不了。只是是否要上 ...
先别忙着下结论,食堂就一定用气吗?用油或电做能源呢? 做不做看建规,怎么做看火规。民规略过。。。 yake1115 发表于 2015-7-24 23:05
嗯,办公楼里设置的是自动喷淋系统,是湿式喷淋系统,就是那个玻璃到一定温度就破碎自动喷水的,查了一下 ...现在就是怕民规里那一条万一真出个什么事儿就会用那条来追责就麻烦了
chipy 发表于 2015-7-25 11:18
现在被王主编 全国宣贯 一忽悠...画图也是心惊胆颤了..
住建部为啥不追责08版《民规》、13版《火规》?
大概不能追责,一追责,自身也难保。
一切以新建规为准,民规那条可以不看?
如果审图者就以民规说事,尔将如何?
hbsjzsjy 发表于 2015-7-27 12:52
先别忙着下结论,食堂就一定用气吗?用油或电做能源呢?
呵呵,我也只是提醒楼主注意。楼主没说食堂规格,但厂区内的食堂,一般不会太少的。纯用电几乎不可能。用油倒是省钱,但前投资大些,并且很多地方的环评可能过不了。
页:
[1]
2