zhouke 发表于 2015-7-21 14:13:28

hl891223 发表于 2015-7-21 10:46
但是考虑维护的话,3是户内配电箱,用隔离,故障时候2跳了,还得去上一级配电箱合闸
我对微断和塑壳理解 ...

1、一般情况下不可,除非2、3很近,不大于3m。
2、配电级数有上下级。
3、规范只对配电级数有要求。

Warmean 发表于 2015-7-21 14:18:36

低压配电系统保护电器动作的选择性要求
1 末级回路的保护电器应以最快的速度切断故障电路,在不影响人员和工艺设备安全的条件下,宜瞬时切断。
2 上一级保护采用断路器时,宜设有短延时脱扣,整定电流和延时时间应可调,以保证下级保护先动作。
4 变压器低压侧的配电级数不宜超过 3级。非重要负荷时可不超过 4级。
5 配电级数第一、二级之间的保护电器应具有动作选择性,并采用选择型保护电器。非重要负荷可以采用无选择性保护电器切断其故障回路。
《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》5.4.1

songhui28me 发表于 2015-7-22 09:20:19

@问题好多
论坛有知识产权保护的要求,很抱歉我不能把资料发在论坛上。
给我个邮箱,我发篇论文给你看看,你可以借助这篇论文理解一下!
我的邮箱459536236@qq.com,麻烦您发一份给我,谢谢了。

taiyuntao 发表于 2015-7-22 10:05:03

1、2处采用断路器、3处采用隔离开关就满足要求,如果2、3所在的配电箱距离较远3处也可以采用断路器
2、如果2处采用隔离开关,2-3之间的电缆靠谁保护。

hl891223 发表于 2015-7-22 10:22:59

taiyuntao 发表于 2015-7-22 10:05
1、2处采用断路器、3处采用隔离开关就满足要求,如果2、3所在的配电箱距离较远3处也可以采用断路器
2、如 ...

1、当距离较远,3选择断路器时与2的断路器是否一样??请教原因
2、当2采用断路器,3采用隔离,如果是3之后故障,故障电流又不足以动作2处断路器,2、3之间怎么保护?

liuiping 发表于 2015-7-22 16:56:21

329051215@qq.com   收到的同学 可以转发一下吗   谢谢啊

DDou 发表于 2015-7-27 11:37:12

低压配电设计规范
6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择,且各级之间应能协调配合,非重要负荷的保护电器,可采用部分选择或无选择性切断。

这条哪位老师可以解释一下吗?

这里提到的“上下级保护电器”和楼主的是一个意思吗?

hl891223 发表于 2015-7-28 10:02:30

论坛元老yangyang说是指保护级数

LDan 发表于 2015-7-28 15:24:35

我找了下施耐德微断的产品手册,里面关于选择性保护有一点介绍,贴出来给大家参考。选择性保护不单单是整定电流大一级就能满足的,虽然2和3采用选择性保护不会加大两者之间的电缆截面,但是1之前的配电电缆有可能会加大(尤其1后面的馈电回路很少时)。


rjr616 发表于 2015-8-3 15:37:51

251946943@qq.com收到的同学 可以转发一下吗   谢谢啊

zhumeng7225 发表于 2015-8-4 10:16:20

hl891223 发表于 2015-7-21 11:25
真的是很感谢,定当仔细拜读一下
谢谢您的技术支持!!!

麻烦能转发下这篇论文吗,想拜读一下,解解疑惑!邮箱331819428@qq.com

woaisumei 发表于 2015-8-8 11:29:34

麻烦能转发下这篇论文吗,想拜读一下,解解疑惑!邮箱864537538@qq.com

天道酬勤1 发表于 2015-8-8 13:23:44

楼主可以转发一下吗,290098476@qq.com,谢谢,同样对这个有疑惑

gududelang73 发表于 2015-8-21 16:40:48

楼主可以转发一下吗,857418897@qq.com,谢谢,同样对这个有疑惑

tianyi2002 发表于 2015-9-17 19:17:07

yangyang7201 发表于 2015-7-21 11:09
问题好多
论坛有知识产权保护的要求,很抱歉我不能把资料发在论坛上。
给我个邮箱,我发篇论文 ...

能否转发一下呢,javon_200220@163.com,谢谢了
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 关于配电线路的上下级保护电器应具有选择性的问题咨询