liuiping 发表于 2015-7-16 08:59:48

400kva 箱变 带10台30kw 电机 启动及平时运行有问题没

RT
400kva 箱变 带10台30kw 电机 启动及平时运行有问题没?地块有点大 估计有20多台变压器上级10kv 大概10km长除了压降 灵敏性设计都需要注意什么问题了

liuiping 发表于 2015-7-16 09:01:27

着急啊求助 各位大神啊

树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 09:12:06

10台30kw 电机,运行和备用情况?同时启动台数?加补偿了吗?

liuiping 发表于 2015-7-16 09:13:19

启动可以 一个一个来补偿就变压器集中补偿运行时 全部同时使用

树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 09:32:08

只有供电距离不远,没有问题

liuiping 发表于 2015-7-16 09:33:56

电机在变压器 周边 半径500米左右这样是不是启动时 电缆上压降太大 而导致 电机启动不了?

不代表 发表于 2015-7-16 09:41:46

500米!!!!!!

taiyuntao 发表于 2015-7-16 09:45:06

liuiping 发表于 2015-7-16 09:33
电机在变压器 周边 半径500米左右这样是不是启动时 电缆上压降太大 而导致 电机启动不了?

所以你得好好核下压降,如果真是500m,至少得95以上的电缆了吧,低压这么远的距离感觉不合理呀

树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 10:02:05

liuiping 发表于 2015-7-16 09:33
电机在变压器 周边 半径500米左右这样是不是启动时 电缆上压降太大 而导致 电机启动不了?

500米,正常运行,使用70电缆才满足压降,要满足启动,就要核算启动力矩,轻载还考虑考虑,重载就算了,直接改系统

wga918 发表于 2015-7-16 10:15:07

同时运行的话,变压器太小了。

liuiping 发表于 2015-7-16 10:23:21

改成2个200kva供电半径 成了200米左右用35平方电缆可以吗

树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 10:40:41

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-7-16 10:42 编辑

liuiping 发表于 2015-7-16 10:23
改成2个200kva供电半径 成了200米左右用35平方电缆可以吗

200kVA,用50电缆还行。不过建议改250kVA

liuiping 发表于 2015-7-16 10:48:54

太麻烦了啊    愁死我了

w771010662 发表于 2015-7-16 11:42:01

学习学习   真长见识

zhouke 发表于 2015-7-16 13:58:33

问题不大,只是变压器偏小,负载率太大,损耗较大。