账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7609|回复: 20

[求助] 400kva 箱变 带10台30kw 电机 启动及平时运行有问题没

[复制链接]
     
发表于 2015-7-16 08:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT
400kva 箱变 带10台30kw 电机 启动及平时运行有问题没?地块有点大 估计有20多台变压器  上级10kv 大概10km长  除了压降 灵敏性  设计都需要注意什么问题了
     
 楼主| 发表于 2015-7-16 09:01:27 | 显示全部楼层
着急啊  求助 各位大神啊
发表于 2015-7-16 09:12:06 | 显示全部楼层
10台30kw 电机,运行和备用情况?同时启动台数?加补偿了吗?
     
 楼主| 发表于 2015-7-16 09:13:19 | 显示全部楼层
启动可以 一个一个来  补偿就变压器集中补偿  运行时 全部同时使用
发表于 2015-7-16 09:32:08 | 显示全部楼层
只有供电距离不远,没有问题
     
 楼主| 发表于 2015-7-16 09:33:56 | 显示全部楼层
电机在变压器 周边 半径500米左右  这样是不是启动时 电缆上压降太大 而导致 电机启动不了?
     
发表于 2015-7-16 09:45:06 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-7-16 09:33
电机在变压器 周边 半径500米左右  这样是不是启动时 电缆上压降太大 而导致 电机启动不了?

所以你得好好核下压降,如果真是500m,至少得95以上的电缆了吧,低压这么远的距离感觉不合理呀
发表于 2015-7-16 10:02:05 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-7-16 09:33
电机在变压器 周边 半径500米左右  这样是不是启动时 电缆上压降太大 而导致 电机启动不了?

500米,正常运行,使用70电缆才满足压降,要满足启动,就要核算启动力矩,轻载还考虑考虑,重载就算了,直接改系统
     
发表于 2015-7-16 10:15:07 | 显示全部楼层
同时运行的话,变压器太小了。
     
 楼主| 发表于 2015-7-16 10:23:21 | 显示全部楼层
改成2个200kva  供电半径 成了200米左右用35平方电缆可以吗
发表于 2015-7-16 10:40:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-7-16 10:42 编辑
liuiping 发表于 2015-7-16 10:23
改成2个200kva  供电半径 成了200米左右用35平方电缆可以吗


200kVA,用50电缆还行。不过建议改250kVA
     
 楼主| 发表于 2015-7-16 10:48:54 | 显示全部楼层
太麻烦了啊    愁死我了
     
发表于 2015-7-16 11:42:01 | 显示全部楼层
学习  学习   真长见识
     
发表于 2015-7-16 13:58:33 | 显示全部楼层
问题不大,只是变压器偏小,负载率太大,损耗较大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则