138KW的住宅用电,需要多大的断路器和电缆,设计给的是250A的断路器,4*150的电缆
138KW的住宅用电,需要多大的断路器和电缆,设计给的是250A的断路器,4*150的电缆,会不会太浪费啊!只有10户,聚利不超过100M,求计算公式平均每户13.8kW,也够大了 一共有多少户,每户户箱安装功率是多少 一共只有10户,平均功率10个KW h793949196 发表于 2015-7-13 14:13
一共有多少户,每户户箱安装功率是多少
10户,安装功率10个kw 每一户是三相电入户么 安装负荷?计算负荷? 根据距离、敷设条件、负荷计算下就好了。100m,如果埋地敷设的话,电缆载流量要打比较大的折扣。。 一次说清楚点吧,看了感觉没有说出中点 住户10户 10KW/户按12户计算共120KW其它负荷38KW,总计158KW,12户需要系数0.95,功率因数0.9,未知38KW的负荷性质也按0.95去需要系数,方便计算总计算电流Ijs=158*0.95/1.73*0.38*0.9=253A,断路器应该整定300A,查建筑电气数据手册按埋地敷设应该选择4*185,至于电缆的动热稳定是否满足要求,你自己校验 数据提供清楚先。 设计的很正常,每个人选择不一样的 就你提供的参数来说,需要系数应该是0.85 功率因数取0.8 计算电流222.77A,查表参照04DX101 基本无误。 kanmiyoun1985 发表于 2015-8-10 15:15
设计的很正常,每个人选择不一样的 就你提供的参数来说,需要系数应该是0.85 功率因数取0.8 计算电流222.77 ...
现在有一家设计单位将4*150+1*70,减小一个规格,审查也通过了。。。 tiefeng 发表于 2015-8-12 17:09
现在有一家设计单位将4*150+1*70,减小一个规格,审查也通过了。。。
说好的S/2呢?住宅,四芯?? 如果你用的短路器质量好(保护曲线稳定可靠)
用电电缆好,如采用无卤低烟辐照交联聚乙烯绝缘铜芯电缆(实际载流量优于低品质电缆)
电缆没有集束敷设
恭喜你,电缆可以降低一个规格。