[求助] 138KW的住宅用电,需要多大的断路器和电缆,设计给的是250A的断路器,4*150的电缆

[复制链接]
发表于 2015-7-13 13:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
138KW的住宅用电,需要多大的断路器和电缆,设计给的是250A的断路器,4*150的电缆,会不会太浪费啊!只有10户,聚利不超过100M,求计算公式
     
发表于 2015-7-13 13:41:35 | 显示全部楼层
平均每户13.8kW,也够大了
发表于 2015-7-13 14:13:59 | 显示全部楼层
一共有多少户,每户户箱安装功率是多少
 楼主| 发表于 2015-7-13 14:26:57 | 显示全部楼层
一共只有10户,平均功率10个KW
 楼主| 发表于 2015-7-13 14:28:06 | 显示全部楼层
h793949196 发表于 2015-7-13 14:13
一共有多少户,每户户箱安装功率是多少

10户,安装功率10个kw
发表于 2015-7-13 14:31:03 | 显示全部楼层
每一户是三相电入户么
发表于 2015-7-13 15:14:44 | 显示全部楼层
安装负荷?计算负荷?
     
发表于 2015-7-13 16:14:30 | 显示全部楼层
根据距离、敷设条件、负荷计算下就好了。100m,如果埋地敷设的话,电缆载流量要打比较大的折扣。。
     
发表于 2015-7-14 10:47:18 | 显示全部楼层
一次说清楚点吧,看了感觉没有说出中点
     
发表于 2015-7-15 10:15:26 | 显示全部楼层
住户10户   10KW/户  按12户计算  共120KW  其它负荷38KW,总计158KW,12户需要系数0.95,功率因数0.9,未知38KW的负荷性质也按0.95去需要系数,方便计算  总计算电流Ijs=158*0.95/1.73*0.38*0.9=253A,断路器应该整定300A,查建筑电气数据手册按埋地敷设应该选择4*185,至于电缆的动热稳定是否满足要求,你自己校验
     
发表于 2015-7-16 09:10:03 | 显示全部楼层
数据提供清楚先。
     
发表于 2015-8-10 15:15:55 | 显示全部楼层
设计的很正常,每个人选择不一样的 就你提供的参数来说,需要系数应该是0.85 功率因数取0.8 计算电流222.77A,查表参照04DX101 基本无误。
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:09:04 | 显示全部楼层
kanmiyoun1985 发表于 2015-8-10 15:15
设计的很正常,每个人选择不一样的 就你提供的参数来说,需要系数应该是0.85 功率因数取0.8 计算电流222.77 ...

现在有一家设计单位将4*150+1*70,减小一个规格,审查也通过了。。。
     
发表于 2015-8-12 18:07:35 | 显示全部楼层
tiefeng 发表于 2015-8-12 17:09
现在有一家设计单位将4*150+1*70,减小一个规格,审查也通过了。。。

说好的S/2呢?住宅,四芯??
     
发表于 2015-8-13 08:48:56 | 显示全部楼层
如果你用的短路器质量好(保护曲线稳定可靠)
用电电缆好,如采用无卤低烟辐照交联聚乙烯绝缘铜芯电缆(实际载流量优于低品质电缆)
电缆没有集束敷设

恭喜你,电缆可以降低一个规格。