商铺的供电线路敷设
我们知道,住宅的电源线路应敷设在公共区域。住宅下面的商铺那?一间连着一间,没有公共通道,其电源线路咋办,能走在商铺内部吗? 这个问题论坛有过讨论,商铺下有地下室公共空间就在地下走干线,至每商铺再上翻至商铺配电箱,商铺下没有地下室的只能走桥架穿越商铺了 taiyuntao 发表于 2015-7-13 11:37这个问题论坛有过讨论,商铺下有地下室公共空间就在地下走干线,至每商铺再上翻至商铺配电箱,商铺下没有地 ...
同意这个意见{:lol:} taiyuntao 发表于 2015-7-13 11:37
这个问题论坛有过讨论,商铺下有地下室公共空间就在地下走干线,至每商铺再上翻至商铺配电箱,商铺下没有地 ...
走桥架穿过商铺,是否不方便检修 没办法的就在外面走桥架或做电缆沟也好。真的不能做桥架穿过商铺!否则一有检修就出大问题了。 fitman 发表于 2015-7-14 14:05
没办法的就在外面走桥架或做电缆沟也好。真的不能做桥架穿过商铺!否则一有检修就出大问题了。
深有同感,但目前几个项目,建筑根本没有考虑电缆桥架走的位置,全玻璃,没雨篷 表箱放在室内,从表箱出来去室外在进室内(埋地敷设)。这样走室外就不牵涉到走道别的商户了。 不影响美观的就桥架,没有空间之类的走埋地 为方便检修和避免用电纠纷,每间商铺配电回路单独穿管敷设,中间需设接线盒时应设在公共部位。