账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7002|回复: 8

[问题探讨] 商铺的供电线路敷设

[复制链接]
发表于 2015-7-13 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们知道,住宅的电源线路应敷设在公共区域。住宅下面的商铺那?一间连着一间,没有公共通道,其电源线路咋办,能走在商铺内部吗?
     
发表于 2015-7-13 11:37:39 | 显示全部楼层
这个问题论坛有过讨论,商铺下有地下室公共空间就在地下走干线,至每商铺再上翻至商铺配电箱,商铺下没有地下室的只能走桥架穿越商铺了
     
发表于 2015-7-14 11:00:49 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-7-13 11:37
这个问题论坛有过讨论,商铺下有地下室公共空间就在地下走干线,至每商铺再上翻至商铺配电箱,商铺下没有地 ...

同意这个意见{:lol:}
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:39:48 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-7-13 11:37
这个问题论坛有过讨论,商铺下有地下室公共空间就在地下走干线,至每商铺再上翻至商铺配电箱,商铺下没有地 ...

走桥架穿过商铺,是否不方便检修
     
发表于 2015-7-14 14:05:41 | 显示全部楼层
没办法的就在外面走桥架或做电缆沟也好。真的不能做桥架穿过商铺!否则一有检修就出大问题了。
 楼主| 发表于 2015-7-14 14:21:40 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-14 14:05
没办法的就在外面走桥架或做电缆沟也好。真的不能做桥架穿过商铺!否则一有检修就出大问题了。

深有同感,但目前几个项目,建筑根本没有考虑电缆桥架走的位置,全玻璃,没雨篷
发表于 2015-7-14 14:47:54 | 显示全部楼层
表箱放在室内,从表箱出来去室外在进室内(埋地敷设)。这样走室外就不牵涉到走道别的商户了。
     
发表于 2015-8-10 15:36:09 | 显示全部楼层
不影响美观的就桥架,没有空间之类的走埋地
     
发表于 2015-8-10 20:49:27 | 显示全部楼层
为方便检修和避免用电纠纷,每间商铺配电回路单独穿管敷设,中间需设接线盒时应设在公共部位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则