tianyi2002 发表于 2015-7-10 18:15:57

80A线路需要采用35mm萀电缆吗?YJV型

前两天跟个同事讨论的时候他提出现在80A的线路应该采用35mm萀电缆,说是按40℃环境条件下敷设在隔热墙中的导管内来考虑,大家觉得这样合理吗?
另外问题来了,如果不考虑经济因素,是否电缆截面越大越好,从计算来看,如果截面越大,则阻抗越小,短路电流越大,接地电流也越大,这对于短路和接地保护都是有利的,大家有没有其他看法呢?

yis359574718 发表于 2015-7-10 19:12:17

这样不合理,不近浪费导线,还加大了塑壳的框架电流

贾行家 发表于 2015-7-10 23:17:48

35平方的交联电力电缆,还穿管敷设在隔热墙内,想想我也是醉了……

zhouke 发表于 2015-7-10 23:45:44

应根据环境温度、敷设方式、电缆数量、负载性质、电缆长度等因素确定电缆截面。随意放大截面不妥。

fitman 发表于 2015-7-11 09:44:49

25平方交联电缆40度时明敷载流量是95A,考虑到3回路同槽盒(实际可能更多)的修正系数是0.79,只有75A,所以习惯上80A用的是35平方。

yis359574718 发表于 2015-7-11 10:16:54

fitman 发表于 2015-7-11 09:44
25平方交联电缆40度时明敷载流量是95A,考虑到3回路同槽盒(实际可能更多)的修正系数是0.79,只有75A,所 ...

你们院一直这么用?

fitman 发表于 2015-7-11 10:18:25

yis359574718 发表于 2015-7-11 10:16
你们院一直这么用?

正是这样。

xuxizhong 发表于 2015-7-11 18:20:45

本帖最后由 xuxizhong 于 2015-7-11 18:22 编辑

80我们用25的。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 09:07:05

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-7-13 09:11 编辑

按照电缆规范上的数据,载流量25的是118A,乘0.79后是93A

dzkxian 发表于 2015-7-13 09:21:54

80A线路需要采用35mm电缆,这种说法不太规范,80A应该是针对断路器而言的,还要看针对的是哪一级。

lwix1103 发表于 2015-7-14 15:47:59

按载流量选截面,按电压降和经济电流密度校验,一句话,按规范要求做

tianyi2002 发表于 2015-7-14 18:21:16

fitman 发表于 2015-7-11 09:44
25平方交联电缆40度时明敷载流量是95A,考虑到3回路同槽盒(实际可能更多)的修正系数是0.79,只有75A,所 ...

你这数据不对吧,25平方交联电缆考虑环境温度40℃明敷的载流量可是118,GB50217第55页

tianyi2002 发表于 2015-7-14 18:22:58

yis359574718 发表于 2015-7-10 19:12
这样不合理,不近浪费导线,还加大了塑壳的框架电流

请教一下,这个加大框架电流是怎么得到的呢?

fitman 发表于 2015-7-15 09:11:24

tianyi2002 发表于 2015-7-14 18:21
你这数据不对吧,25平方交联电缆考虑环境温度40℃明敷的载流量可是118,GB50217第55页

呵呵,这只是大家引用的数据来源不同。我对于低压产品的数据习惯引用04DX101-1(P51).我们院对这个审图很严格,我个人认为这种小截面的电缆按计算电流向近的级别选择也是合理的。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-15 09:21:38

fitman 发表于 2015-7-15 09:11
呵呵,这只是大家引用的数据来源不同。我对于低压产品的数据习惯引用04DX101-1(P51).我们院对这个审图很 ...

以目前电缆厂家的制造工艺,结合其厂家推荐载流量,感觉04DX101-1上数据过于保守
页: [1] 2
查看完整版本: 80A线路需要采用35mm萀电缆吗?YJV型