以目前电缆厂家的制造工艺,结合其厂家推荐载流量,感觉04DX101-1上数据过于保守
哎,实际上规范和手册上的数据都不保守,是我们设计用的系数保守。现在我正是在越来越保守的阶段。 fitman 发表于 2015-7-15 11:14
哎,实际上规范和手册上的数据都不保守,是我们设计用的系数保守。现在我正是在越来越保守的阶段。
这个还真是,我一般公建系数都都取的0.8,自己都觉得有点大 校正系数不是定值。规范和手册里有各种情况下的系数取值。 yis359574718 发表于 2015-7-16 20:36
这个还真是,我一般公建系数都都取的0.8,自己都觉得有点大
系数跟敷设方式有关的,手册和规范上都有,建议你查看一下 主要还得看敷设方式和环境吧 敷设方式、环境温度以及回路个数均对载流量有影响。 tianyi2002 发表于 2015-7-17 17:36
系数跟敷设方式有关的,手册和规范上都有,建议你查看一下
好的,收到{:biggrin:}