树欲静而风不止 发表于 2015-7-10 14:53:25

fitman 发表于 2015-7-10 14:08
1、传用统分析法,重复接地的是指大地,由于接地电阻是欧姆级别的,而PE线是毫欧级别的,所以重复接地对 ...

对一栋大楼,是您分析这样的。如果对远离电源的一个泵房,供电线路发生接地故障,等电位加接地比光等电位是否更利于切断故障电流?

fitman 发表于 2015-7-10 17:27:12

树欲静而风不止 发表于 2015-7-10 14:53
对一栋大楼,是您分析这样的。如果对远离电源的一个泵房,供电线路发生接地故障,等电位加接地比光等电位 ...

不会。你画个原理图就清楚了。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 08:40:27

fitman 发表于 2015-7-10 17:27
不会。你画个原理图就清楚了。

我的理解是:对于TN-S系统的PE线重复接地,必然降低了接地电阻,利于增加接地故障电流。

fitman 发表于 2015-7-13 09:01:52

树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 08:40
我的理解是:对于TN-S系统的PE线重复接地,必然降低了接地电阻,利于增加接地故障电流。

对于TN-S系统的单相接地故障电流,一般由两条通道回流变压器中性点,一个是PE线,另一个是经接地电阻和接地体回流,两者是并联关系。由于PE线的阻抗与接地电阻相差一个数量级以上,因此故障电流主要流经PE线。
实际情况会出现建筑内部网筋与PE线多点并联而降低回路阻抗的现象。但由于这个降低具有不确定性,因此在继保计算时以最劣条件为依据,不考虑这个。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 09:26:13

fitman 发表于 2015-7-13 09:01
对于TN-S系统的单相接地故障电流,一般由两条通道回流变压器中性点,一个是PE线,另一个是经接地电阻和接 ...

照这么说,其实PE线的重复接地就没啥必要性。(难道是和TN-C一样防止断N)

fitman 发表于 2015-7-13 09:32:21

树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 09:26
照这么说,其实PE线的重复接地就没啥必要性。(难道是和TN-C一样防止断N)

每一次重复接地,实际上在局部形成了等电位连接(虽然不完善),这对降低预期接触电压很有帮助。因此在方便的地方尽量把PE线重复接地。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 09:36:25

降低预期接触电压那就还是降低了接地电阻,所以又回到原问题:还是提高了接地故障电流?

树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 09:37:30

fitman 发表于 2015-7-13 09:32
每一次重复接地,实际上在局部形成了等电位连接(虽然不完善),这对降低预期接触电压很有帮助。因此在方 ...

应该还是有防止PE断线的功能吧?
页: 1 [2]
查看完整版本: 局部等电位联接