fitman 发表于 2015-7-10 14:08 1、传用统分析法,重复接地的是指大地,由于接地电阻是欧姆级别的,而PE线是毫欧级别的,所以重复接地对 ...
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2015-7-10 14:53 对一栋大楼,是您分析这样的。如果对远离电源的一个泵房,供电线路发生接地故障,等电位加接地比光等电位 ...
fitman 发表于 2015-7-10 17:27 不会。你画个原理图就清楚了。
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 08:40 我的理解是:对于TN-S系统的PE线重复接地,必然降低了接地电阻,利于增加接地故障电流。
fitman 发表于 2015-7-13 09:01 对于TN-S系统的单相接地故障电流,一般由两条通道回流变压器中性点,一个是PE线,另一个是经接地电阻和接 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 09:26 照这么说,其实PE线的重复接地就没啥必要性。(难道是和TN-C一样防止断N)
降低预期接触电压
fitman 发表于 2015-7-13 09:32 每一次重复接地,实际上在局部形成了等电位连接(虽然不完善),这对降低预期接触电压很有帮助。因此在方 ...