请问 GB50016 6.4.2.2条 封闭楼梯间不能开洞口怎么理解?
本帖最后由 madact 于 2015-7-9 15:30 编辑GB50016 2014 6.4.2.2 条强条
封闭楼梯间-- 除出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
现在有一个2层小商业,电源从下面的地下车库引来,想利用一层楼梯间休息平台下的空间放配电箱。
问题1:规范只说了“楼梯间的墙上”,设桥架从地下车库引上只穿楼板,洞口防火封堵行么?
问题2:位于楼梯间的配电箱出线SC或MR穿墙至隔壁商铺也做防火封堵行么?
问题3:按规范所述,楼梯间里连消火栓都不能放了?
不理解这个“洞口”什么意思啊,管线敷设完毕用防火泥都封堵起来不行么?还算洞口么?{:dizzy:}
首先纠正一下,是建规,不是火规 其次,你如果是封闭楼梯间,将配电箱移出去,就不存在你那些洞封闭的问题了 树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 08:41
首先纠正一下,是建规,不是火规
谢谢提示,已更正。 封闭楼梯间不能开洞口