账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11230|回复: 4

[求助] 请问 GB50016 6.4.2.2条 封闭楼梯间不能开洞口怎么理解?

[复制链接]
     
发表于 2015-7-8 16:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 madact 于 2015-7-9 15:30 编辑

GB50016 2014 6.4.2.2 条  强条

封闭楼梯间-- 除出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

现在有一个2层小商业,电源从下面的地下车库引来,想利用一层楼梯间休息平台下的空间放配电箱。

问题1:规范只说了“楼梯间的墙上”,设桥架从地下车库引上只穿楼板,洞口防火封堵行么?
问题2:位于楼梯间的配电箱出线SC或MR穿墙至隔壁商铺也做防火封堵行么?
问题3:按规范所述,楼梯间里连消火栓都不能放了?

不理解这个“洞口”什么意思啊,管线敷设完毕用防火泥都封堵起来不行么?还算洞口么?{:dizzy:}

发表于 2015-7-9 08:41:44 | 显示全部楼层
首先纠正一下,是建规,不是火规
发表于 2015-7-9 08:45:48 | 显示全部楼层
其次,你如果是封闭楼梯间,将配电箱移出去,就不存在你那些洞封闭的问题了
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:30:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 08:41
首先纠正一下,是建规,不是火规

谢谢提示,已更正。
发表于 2015-7-10 11:04:18 | 显示全部楼层
封闭楼梯间不能开洞口
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则