尺短寸长 发表于 2015-7-9 17:27:59

yis359574718 发表于 2015-7-8 16:34
不说火规的图集了,规范条文上,明明没有说电源也要进隔离器,但是图集还是画出来了,我还被审图依据图集 ...

图集也能作为审图依据了?

尺短寸长 发表于 2015-7-9 17:29:05

sszhuifeng 发表于 2015-7-9 17:24
王金元还说住宅户内都要做探测器和报警器呢。
既然要做,为什么不写进规范

王金元同志能拿出依据来么?

尺短寸长 发表于 2015-7-9 17:30:38

dzkxian 发表于 2015-7-9 09:55
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消 ...

规范宣贯时无凭无据的口头之言,能作为审图依据吗?

hwhrq2004 发表于 2015-7-9 17:54:51

电源线没过隔离器被提强条。

chipy 发表于 2015-7-9 19:47:09

hwhrq2004 发表于 2015-7-9 17:54
电源线没过隔离器被提强条。

有条文依据?

yis359574718 发表于 2015-7-9 21:19:16

尺短寸长 发表于 2015-7-9 17:27
图集也能作为审图依据了?

我还和审图的沟通了的,他说图集上就是这么画的,如果错了,为什么要画进图集呢,非让我改,给我来来个三审,最后没办法,我只有改了…………设计人员就是悲催啊

yis359574718 发表于 2015-7-9 21:20:26

尺短寸长 发表于 2015-7-9 17:29
王金元同志能拿出依据来么?

新建规写进去了啊,说的是一类高层住宅室内宜设置………………

chipy 发表于 2015-7-9 21:25:39

yis359574718 发表于 2015-7-9 21:20
新建规写进去了啊,说的是一类高层住宅室内宜设置………………

宜是 可设,可不设吧?

yis359574718 发表于 2015-7-9 21:41:25

对的,但是如果设计未遵循规范中宜,不宜之类的,出事了要负责的

chipy 发表于 2015-7-10 09:12:25

yis359574718 发表于 2015-7-9 21:41
对的,但是如果设计未遵循规范中宜,不宜之类的,出事了要负责的

这是哪里的规定? 宜除了事 也要负责。。

yis359574718 发表于 2015-7-10 09:38:06

chipy 发表于 2015-7-10 09:12
这是哪里的规定? 宜除了事 也要负责。。

都是这么规定的啊,你没有看规范用词说明的解释么,宜,表示没有特殊情况就该遵守的!!!

尺短寸长 发表于 2015-7-10 09:41:06

yis359574718 发表于 2015-7-9 21:20
新建规写进去了啊,说的是一类高层住宅室内宜设置………………

王金元还说住宅户内都要做探测器和报警器呢

新建规写进去了啊,说的是一类高层住宅室内宜设置

不是一回事吧?{:shocked:}

fitman 发表于 2015-7-10 09:42:06

chipy 发表于 2015-7-10 09:12
这是哪里的规定? 宜除了事 也要负责。。

别说宜,就算全按规范做,因设计不合理而造成事故的,也要负责任的。听说建规宣讲时举的一个例子(结构)就是大样没说明清楚而造成成事故,结果设计被判刑.

尺短寸长 发表于 2015-7-10 09:42:34

yis359574718 发表于 2015-7-10 09:38
都是这么规定的啊,你没有看规范用词说明的解释么,宜,表示没有特殊情况就该遵守的!!!

王金元同志能否举例:

哪种特殊情况下,一类高层住宅室内可不设置火灾探测器?

yis359574718 发表于 2015-7-10 09:52:52

尺短寸长 发表于 2015-7-10 09:42
王金元同志能否举例:

哪种特殊情况下,一类高层住宅室内可不设置火灾探测器?

他是不会举例说的,尺总现在一类高层住宅做独立报警没有
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 昨天在讲课时关于消防广播的设置孙总有如此说法