什么叫分配电室?新防火规范10.1.6条怎么理解?
本帖最后由 dteng 于 2015-7-5 18:05 编辑我们现在有个项目,共有14个5层的办公单元,每个单元使用上是独立的,一层均设置了独立的门厅,但1~3层相邻(每个单元只是用防火墙隔开),4~5层每个办公单元面积收缩后相互独立,地下室满铺,在地下室设了2座变配电室,我在每个办公单元地下室对应位置设置配电间。这个配电间是不是可以看作分配电室,由变配电室至单元配电间供电不区分消防和非消防,从单元配电间后消防和非消防分开配电。
这种做法能满足“10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”这条规范吗?
各位大神帮忙解答下! 应以消防人员能操作的程度判断。你这种情况,消防人员可能到每个配电小间去操作吗? 所以,条文解释是本建筑的配电室直接接电源。 树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:05
应以消防人员能操作的程度判断。你这种情况,消防人员可能到每个配电小间去操作吗?
非消切除我还是每层切的 分配电室的情况只适用于单体一建筑,内部设置的配电室,消防人员到后会很容易找到并加以操作的情况 你这种情况同样适用于大地下室上几栋高层住宅的情况 树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:05
应以消防人员能操作的程度判断。你这种情况,消防人员可能到每个配电小间去操作吗?
每个单元都是到变配电室去操作,是不是更复杂? 树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:07
所以,条文解释是本建筑的配电室直接接电源。
您的意思是每个单元设置的配电间不能算是分配电室?在变配电室就要把消防配电分开 dteng 发表于 2015-7-6 09:10
每个单元都是到变配电室去操作,是不是更复杂?
我不理解消防人员去配电室和小配电间哪个简单 消防人员到达火场后,会尽快去配电室,拉掉非消防用电,即使去你那个配电小间,也是直接拉掉非消防配电箱的总开关 你还能指望在消防状态下,消防人员到达配电小间,打开配电箱,找到相应非消防的配电回路吗? 消防人员到现场后都是拉非消防的用电,你那个每层切,供电干线就切不了 实际案例:某火灾现场,一名消防战士去配电室拉闸后,大楼消防泵没有电源,延误扑救。所以才有新建规想单设总开关的想法 本帖最后由 dteng 于 2015-7-6 09:41 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:27
消防人员到现场后都是拉非消防的用电,你那个每层切,供电干线就切不了
我说的每层切是通过火灾报警自动切除,再解释下每个配电间的每路电源总进线是设置总开关的 dteng 发表于 2015-7-6 09:36
我说的每层切是通过火灾报警自动切除,再解释下每个配电间的每路电源总进线是设置总开关的
你这个总开关消防和非消防是和在一起的