目前农村电网是什么系统型式
目前农村电网是什么系统型式,农村平房的配电系统怎么画呢?我老家的电线杆上都是两根线,然后接根线引导住户外墙上的电表箱,再由电电表箱引室内的总刀闸,然后再到漏电保护器,再引至天棚闷顶的总线上,然后每个屋的用电都是取自总线的,插座和照明一个回路的。貌似现在还是有很多这么做的,如果还是这样接线的话,加个pe线怎么做?见下图,画的不太好{:biggrin:}自己先顶下............................. 户外电表箱加装重复接地装置,然后电表箱的PE端子引出PE线到各插座 不过楼主的漏保不知啥玩意,带开关,就不需刀闸。 主要农村重复接地估计都没有人做,目前好多楼房二次装修灯具的PE线都没有接 零度左耳 发表于 2015-7-3 15:45
自己先顶下.............................
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
保护导体——何在?
PS
黑体字哦。
尺短寸长 发表于 2015-7-3 15:59
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
我是照着我家的老房子画的,当时本地的电工这么给布置的线,大概是98年建的房子。 树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:52
户外电表箱加装重复接地装置,然后电表箱的PE端子引出PE线到各插座
那就是在电表箱那重复接地,然后再引出PE呗^^ 尺短寸长 发表于 2015-7-3 15:59
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
尺总:问一下,没有保护导体,我理解漏电装置也能动作,如漏电电流流到网架等别的物体。 树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 16:05
尺总:问一下,没有保护导体,我理解漏电装置也能动作,如漏电电流流到网架等别的物体。
注意是指“间接接触防护电器”,不是指“直接接触防护电器”。 零度左耳 发表于 2015-7-3 16:05
那就是在电表箱那重复接地,然后再引出PE呗^^
不一定是“重复接地”哦。 在网上下的建筑电气的文章的截图 尺短寸长 发表于 2015-7-3 16:16
注意是指“间接接触防护电器”,不是指“直接接触防护电器”。
条文解释是没有保护导体不能正确动作?何来这一说? 再追问一个问题,如果是老旧的楼房,室内没有PE线,卫生间内如果要安装电热式热水器,具体做法该怎么做呢? 树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 16:31
条文解释是没有保护导体不能正确动作?何来这一说?
没有保护导体,如何正确动作?
页:
[1]
2