没有保护导体,如何正确动作?
尺总:穿过线圈的只是火线和零线,这个PE线这会没有,也会动作吧 尺短寸长 发表于 2015-7-3 16:19
不一定是“重复接地”哦。
哦 要是进线是 L PEN 就重复接地(TN系统);TT系统就没有重复接地这一说了~谢谢尺总 零度左耳 发表于 2015-7-3 16:42
再追问一个问题,如果是老旧的楼房,室内没有PE线,卫生间内如果要安装电热式热水器,具体做法该怎么做呢?
卫生间单设接地端子板,做等电位连接 树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 16:50
尺总:穿过线圈的只是火线和零线,这个PE线这会没有,也会动作吧
没有PE线,RCD不能可靠动作。
如果人去接触这个发生故障的设备金属外壳,很危险。 这个问题一直都不明白,希望有高手解答! 或许这种做法是错误的 非常典型的接线图。在一般城镇的旧房子就是这种接线方式。
1、这是九十年代初期(珠三角地区大概就是这个时间)为用户加装漏保开关的结果,当时是国家拨款,供电公司安装,不要用户改系统,只在原来刀闸后加一个漏保开关。
2、很多设计人员认为没有PE线,RCD不起作用,实际上这是误解。因为这时RCD是作为防直接接触保护而存在。漏电时人员虽然还是会触电,但可靠的RCD能起到保命的作用。
3、以现在的角度来看,这是个严重违反规范的做法,多个论坛也有类似的批评。但实际上在当时这是一个很大的进步,大大减少了触电伤亡事故。当然,如果是现在的新房子,就不会这样设计了。 1、在农村没有等电位连接保护措施下,强烈不建议采用TN-C-S,除非在低压架空线路各末端、主干后段不少于3处PEN线做、重复接地(每处接地电阻不大于10欧),加户内RCD才勉强可用TN-C-S。
2、此处适合采用TT系统,在电源进户线处增加一回PE线与导线同路径或同导管敷设至各插座,并加装RCD。在卫生间内条件许可增设辅助等电位保护连接。 wzm19840104 发表于 2022-11-1 20:18
1、在农村没有等电位连接保护措施下,强烈不建议采用TN-C-S,除非在低压架空线路各末端、主干后段不少于3处 ...
那是不是用TT系统,我现在刚好也在做几个新建的农民房,麻烦帮忙解释下为何强烈不建议 zy456132 发表于 2023-6-16 12:02
那是不是用TT系统,我现在刚好也在做几个新建的农民房,麻烦帮忙解释下为何强烈不建议
这部分内容的知识点,叫作接地装置故障转移电压问题,简单说就是PE或PEN线上因故障等原因带上危险电压后,会传导至系统每一台设备外壳上,包括非故障设备。至于为什么PE线会带上故障电压,那原因就多了,得自己去学。
如果用户有很好的等电位联结条件,靠等电位联结是可以降低甚至消除故障转移电压电机危险性的。但农户用电,很可能在门前屋后有生产性用电,会失去等电位的保护。户内等电位联结也未必可靠。
至于你设计对象所在地是TT还是TN-C-S,需要向当地供电部门求证,不然谁说的都不算数。因为电源都只有两根或四根线,无法判断。
页:
1
[2]