树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 09:01:35

三相漏电开关

三相漏电开关一定要用4P吗?

rainmen_73 发表于 2015-6-30 09:52:02

N线用不着可以3P,用到N线则TN系统可以3P+N,TT应4P

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 09:55:34

rainmen_73 发表于 2015-6-30 09:52
N线用不着可以3P,用到N线则TN系统可以3P+N,TT应4P

规范上:应能将保护的所有带电导体断开。三相如果不平衡,N线也是带电呀

hblfst 发表于 2015-6-30 10:44:47

漏电与不平衡电流不是一回事

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 11:15:23

hblfst 发表于 2015-6-30 10:44
漏电与不平衡电流不是一回事

是规范规定,必须将带电体隔开

911room 发表于 2015-6-30 13:20:59

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 11:15
是规范规定,必须将带电体隔开

是对单相回路的要求。
请把规范代号和原文贴上来

zhouke 发表于 2015-6-30 13:46:46

用4P不妥,PEN进开关违反强条,N进开关,易发生“断零”故障,也不满足规范要求。最好采用4W3P漏电断路器,N始终接通。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 14:21:44

911room 发表于 2015-6-30 13:20
是对单相回路的要求。
请把规范代号和原文贴上来

民规7.7.10第7条

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 14:23:41

zhouke 发表于 2015-6-30 13:46
用4P不妥,PEN进开关违反强条,N进开关,易发生“断零”故障,也不满足规范要求。最好采用4W3P漏电断路器, ...

N线始终接通,N是带电体,在漏电状态下,没有切断,不安全,也违反规范

hblfst 发表于 2015-6-30 14:42:35

本帖最后由 hblfst 于 2015-6-30 14:43 编辑

3.1.6 隔离电器应采用下列电器:
1、单极或多极隔离器、隔离开关或隔离插头;
2、插头与插座;
3、连接片 ;
4、不需要拆除导线的特殊端子;
5、熔断器;
6、具有隔离功能的开关和断路器。

hblfst 发表于 2015-6-30 14:55:15

关于民规,7.5.3第三条正常供电电源与备用发电机组之间,其电源转换开关应采用四极开关.各位都是选用4极开关吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:29:36

hblfst 发表于 2015-6-30 14:55
关于民规,7.5.3第三条正常供电电源与备用发电机组之间,其电源转换开关应采用四极开关.各位都是选用4极开关 ...

是选用4极的,正常与备用电源之间没有电的联系

hblfst 发表于 2015-6-30 15:36:00

本帖最后由 hblfst 于 2015-6-30 15:38 编辑

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:29
是选用4极的,正常与备用电源之间没有电的联系

你们发电机组和变压器是在一个单体里面吗?如果正常电源是TN-C系统,也选用4极吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:50:18

hblfst 发表于 2015-6-30 15:36
你们发电机组和变压器是在一个单体里面吗?如果正常电源是TN-C系统,也选用4极吗?

不管任何情况下用4极开关,TN-C都要先转成TN-C-S或TN-S

hblfst 发表于 2015-6-30 16:00:06

树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:50
不管任何情况下用4极开关,TN-C都要先转成TN-C-S或TN-S

把所有线都画一下,这种情况下,就会出现PEN线上有断开点了,这里的4极开关要慎重