rainmen_73 发表于 2015-6-30 09:52 N线用不着可以3P,用到N线则TN系统可以3P+N,TT应4P
hblfst 发表于 2015-6-30 10:44 漏电与不平衡电流不是一回事
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 11:15 是规范规定,必须将带电体隔开
911room 发表于 2015-6-30 13:20 是对单相回路的要求。 请把规范代号和原文贴上来
zhouke 发表于 2015-6-30 13:46 用4P不妥,PEN进开关违反强条,N进开关,易发生“断零”故障,也不满足规范要求。最好采用4W3P漏电断路器, ...
消防应急照明专题帖子汇总
hblfst 发表于 2015-6-30 14:55 关于民规,7.5.3第三条正常供电电源与备用发电机组之间,其电源转换开关应采用四极开关.各位都是选用4极开关 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:29 是选用4极的,正常与备用电源之间没有电的联系
hblfst 发表于 2015-6-30 15:36 你们发电机组和变压器是在一个单体里面吗?如果正常电源是TN-C系统,也选用4极吗?
树欲静而风不止 发表于 2015-6-30 15:50 不管任何情况下用4极开关,TN-C都要先转成TN-C-S或TN-S