景观照明(TN-S)系统,如何才能一条照明线路所接ABC相灯具分别点亮?

本帖最后由 890214 于 2015-6-29 09:11 编辑

有一景观照明,甲方要求多个路灯采用一条线路供电(TN-S五线),各灯具分别接到三相上,并且分时点亮,如晚10点前ABC相灯均亮,10点-12点AB相灯亮,12点后A相亮,请问该如何设计?是不是只能采用在ABC相上设定时开关,三路照明线路共用N线PE线的办法?

东海龙王 发表于 2015-6-26 00:33:42

单相接触器

890214 发表于 2015-6-26 06:47:08

是不是只能采用在ABC相上设单相接触器,三路照明线路共用N线PE线的办法?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-26 14:33:25

这种情况下,三相严重不平衡,N线带电,电位升高,断电未必断的了(某些灯半明半暗)

890214 发表于 2015-6-26 14:36:41

这种情况下,三相严重不平衡,N线带电,电位升高,断电未必断的了(某些灯半明半暗

请教老兄有何办法?

890214 发表于 2015-6-26 14:38:50

如果不想这样,是不是只能采用在每只灯上装定时开关了?

890214 发表于 2015-6-26 14:43:50

或者,一条线路里穿7根线?(L1N,L2N.L3N,PE)

xuxizhong 发表于 2015-6-27 10:22:52

是啊,断路器出来接三个单相接触器,不过单相时,电压损失是三相的两倍。要检验一下电压损失。

xuxizhong 发表于 2015-6-27 10:24:30

890214 发表于 2015-6-26 14:43
或者,一条线路里穿7根线?(L1N,L2N.L3N,PE)

不用7根,只断相线。

890214 发表于 2015-6-29 09:13:32

engineerli 发表于 2015-6-29 17:19:57

并且分时点亮,如晚10点前ABC相灯均亮,10点-12点AB相灯亮,12点后A相亮,请问该如何设计?为啥要分项分回路亮不就行啦

890214 发表于 2015-6-30 08:57:44

多个路灯采用一条线路供电(TN-S五线),分回路亮要多穿线(L1NPE /L2NPE /L3NPE)