[问题探讨] 景观照明(TN-S)系统,如何才能一条照明线路所接ABC相灯具分别点亮?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-25 21:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 890214 于 2015-6-29 09:11 编辑

有一景观照明,甲方要求多个路灯采用一条线路供电(TN-S五线),各灯具分别接到三相上,并且分时点亮,如晚10点前ABC相灯均亮,10点-12点AB相灯亮,12点后A相亮,请问该如何设计?是不是只能采用在ABC相上设定时开关,三路照明线路共用N线PE线的办法? 路灯1.jpg 路灯2.jpg 路灯3.jpg 路灯4.jpg
     
发表于 2015-6-26 00:33:42 | 显示全部楼层
单相接触器
     
 楼主| 发表于 2015-6-26 06:47:08 | 显示全部楼层
是不是只能采用在ABC相上设单相接触器,三路照明线路共用N线PE线的办法?
发表于 2015-6-26 14:33:25 | 显示全部楼层
这种情况下,三相严重不平衡,N线带电,电位升高,断电未必断的了(某些灯半明半暗)
     
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:36:41 | 显示全部楼层
这种情况下,三相严重不平衡,N线带电,电位升高,断电未必断的了(某些灯半明半暗

请教老兄有何办法?
     
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:38:50 | 显示全部楼层
如果不想这样,是不是只能采用在每只灯上装定时开关了?
     
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:43:50 | 显示全部楼层
或者,一条线路里穿7根线?(L1N,L2N.L3N,PE)
     
发表于 2015-6-27 10:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,断路器出来接三个单相接触器,不过单相时,电压损失是三相的两倍。要检验一下电压损失。
     
发表于 2015-6-27 10:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-6-26 14:43
或者,一条线路里穿7根线?(L1N,L2N.L3N,PE)

不用7根,只断相线。
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:13:32 | 显示全部楼层
路灯1.jpg 路灯2.jpg 路灯3.jpg 路灯4.jpg
发表于 2015-6-29 17:19:57 | 显示全部楼层
并且分时点亮,如晚10点前ABC相灯均亮,10点-12点AB相灯亮,12点后A相亮,请问该如何设计?为啥要分项  分回路亮不就行啦
     
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:57:44 | 显示全部楼层
多个路灯采用一条线路供电(TN-S五线),分回路亮要多穿线(L1NPE /L2NPE /L3NPE)