neulgg 发表于 2015-6-25 07:57:10

电梯机房接地,请教大家

本帖最后由 neulgg 于 2015-6-25 07:58 编辑

建筑物电气信息系统防雷技术规范GB50343-2012 P117页,问题如下(1)电梯机房接地和电梯工作接地有什么区别?
(2)电梯机房接地至总等位接地端子板的连接线是什么材质?
(3)上述连接线是敷设在电梯井道内吗?
(4)上述连接线必须独立敷设吗?可以就近接到强电竖井接地干线上吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 09:35:35

电梯机房接地,强调的是等电位联接,其接地线利用建筑物钢筋即可(接地反而不重要);电梯工作接地,是其电子设备接地(这个避免利用引下线,防止雷击干扰)

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 09:49:45

电梯机房接地至总等位接地端子板的连接线是什么材质?

建筑物构造柱钢筋

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 09:50:56

上述连接线是敷设在电梯井道内吗?

如果利用建筑物构造柱钢筋,不存在该问题

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 09:56:06

上述连接线必须独立敷设吗?可以就近接到强电竖井接地干线上吗?


作为电梯的工作接地,没有问题。对于重要的电子设备(重要的信息机房),其接地宜单独敷设接地干线

neulgg 发表于 2015-6-25 10:17:15

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 09:35
电梯机房接地,强调的是等电位联接,其接地线利用建筑物钢筋即可(接地反而不重要);电梯工作接地,是其电 ...

感谢解答。在电梯机房里面我们要设一个LEB端子箱吧?图中楼层等电位接地端子板与楼板内钢筋连接的黑点,具体叫设备?

WSTNEW 发表于 2015-6-25 10:17:47

电梯井道内也有接地干线,可以利用来进行机房的接地.

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 10:28:47

neulgg 发表于 2015-6-25 10:17
感谢解答。在电梯机房里面我们要设一个LEB端子箱吧?图中楼层等电位接地端子板与楼板内钢筋连接的黑点, ...

是要设置LEB,通过预埋钢板连接

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 10:35:00

WSTNEW 发表于 2015-6-25 10:17
电梯井道内也有接地干线,可以利用来进行机房的接地.

要敷设也行,就行有点浪费,柱内钢筋可用就用

neulgg 发表于 2015-6-25 10:47:03

本帖最后由 neulgg 于 2015-6-25 11:03 编辑

删除了,另开贴提问,抱歉

neulgg 发表于 2015-6-25 10:56:18

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 10:28
是要设置LEB,通过预埋钢板连接

在图集99D501-1-5-15有个接地端子板,图集02D501-2-47有个预埋件,两者有啥区别呢?跟这里说的预埋钢板是一回事吧?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 14:16:53

neulgg 发表于 2015-6-25 10:56
在图集99D501-1-5-15有个接地端子板,图集02D501-2-47有个预埋件,两者有啥区别呢?跟这里说的预埋钢板是 ...

一回事,一个土建构建被厂家标准了

engineerli 发表于 2015-6-29 17:23:14

#在这里快速回复#是要设置LEB,通过预埋钢板连接

qqwanghuazhang 发表于 2015-7-5 08:51:33

利用建筑物柱钢筋