电梯机房接地至总等位接地端子板的连接线是什么材质?
上述连接线是敷设在电梯井道内吗?
上述连接线必须独立敷设吗?可以就近接到强电竖井接地干线上吗?
树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 09:35 电梯机房接地,强调的是等电位联接,其接地线利用建筑物钢筋即可(接地反而不重要);电梯工作接地,是其电 ...
neulgg 发表于 2015-6-25 10:17 感谢解答。在电梯机房里面我们要设一个LEB端子箱吧?图中楼层等电位接地端子板与楼板内钢筋连接的黑点, ...
WSTNEW 发表于 2015-6-25 10:17 电梯井道内也有接地干线,可以利用来进行机房的接地.
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-6-25 10:28 是要设置LEB,通过预埋钢板连接
neulgg 发表于 2015-6-25 10:56 在图集99D501-1-5-15有个接地端子板,图集02D501-2-47有个预埋件,两者有啥区别呢?跟这里说的预埋钢板是 ...