关于大中型商业营业厅照明二级负荷如何处理的问题
新的商店建筑设计规范规定大中型营业厅照明为二级负荷,而我们通常配电模式是每户商铺设一个配电箱(已计量),业主二次装修照明通常也从该箱照明取电,现在规范要求照明为二级,那门就不能取自该箱,难道要每户商铺设两个配电箱,一个照明配电箱,一个插座配电箱? 我的想法是仍然设一个箱子,照明大不了设计上写上业主自配EPS,来满足二级负荷,不然画图得有多烦,而事实上我见过的所有商铺二次装修都是采用双头灯既做应急照明又做备用照明,所有装修照明满足二级负荷那是传说。 纠正下是大中型商业的营业厅 对的,图纸上也好,自带蓄电池{:lol:},这是最简单的方法 应该先弄清楚什么是营业厅? shitor 发表于 2015-6-19 22:16应该先弄清楚什么是营业厅?
什么是,审图如何定义 339041128 发表于 2015-6-20 22:12
什么是,审图如何定义
看建筑是否定义为营业厅功能的 商场照明的二级负荷,不是灯具的处理,而是供电电源满足二级负荷要求 请问各路大神如何处理 {:4_97:} {:4_94:}
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 商店建筑设计防火规范{:4_102:} 电表箱前,两路电源就切换完毕。
应急照明单独进线单独的箱子(一个电缆+EPS).
其他就和三级一样了。 zz_1973 发表于 2015-9-16 15:38
电表箱前,两路电源就切换完毕。
应急照明单独进线单独的箱子(一个电缆+EPS).
其他就和三级一样了。
电表箱前完成切换,照明插座用电部分箱子,是不是提高了插座负荷的等级,增加了变压器的容量选择? 插座负荷等级和照明是一样的啊! 现在一位总共和我说 每个商铺设两个箱子,一个照明,一个插座,插座用电取自三级负荷的供电干线,照明取自独立干线引自变电所,母联满足二级负荷,但是这样觉得很浪费,每户需设两计量表,没有甲方会原意吧? zz_1973 发表于 2015-9-16 15:44
插座负荷等级和照明是一样的啊!
商铺内插座用电是三级负荷吧,哪来的依据是二级负荷?