商铺内插座用电是三级负荷吧,哪来的依据是二级负荷?
哪来的依据不是二级负荷?
是二级负荷简单还是三级负荷简单。
在不违反规范的情况下,怎么简单怎么来。 为啥耳二级负荷就要设EPS?二级负荷的供电要求也没说强制要求两个电源啊 营业厅的概念不是指所有小商铺 楼主这个问题 我前个项目做得一个大型综合体也遇到了,期待诚版等大师解答一下顶上去 《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.10条:。。。中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。
第7.3.12-1条:大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明,且照度不应低于正常照度的1/10。
第7.3.12-5条:当商店一般照明采用双电源(回路)交叉供电时,一般照明可兼做备用照明。
我们现在有这样一个工程,一个小区的配套商业楼,一个独立的商业楼,共地上3层(无地下室),总面积7000多平米,属中型商店建筑。
该楼均分隔为面积不等的商铺供出售,面积大户者约300~400平米(占总量的5~10%),面积小户者约80~100平米(占总量的5~10%),主力销售户型为200~300平米。其中一、二层各户是上下连通的。每层除了少量的走道、楼梯外,均是商铺,其中一层由于商铺户门直接对外,没有公共走道。
我们拟按第7.3.10条设置智能疏散照明系统,并将此系统的疏散标志及应急照明灯引去各商铺内。
问题是备用照明该如何处理?
1、这种每户户内配电箱是否要引入2个配电箱做交叉供电来满足备用照明的要求?(每个商铺面积不大,可规范没有说多少平米以上的分户商店必须做或可以不做备用照明)
2、集中设置双电源切换箱并设商铺计量表,每户商铺由此接入电源,这算是有了备用照明。(感觉这样做,那么很多小区的配套商铺楼都应该这样,并且是否应该扩大至商住楼的商铺部分?有点颠覆以前设计做法的感觉)
3、还是按以前做法,各户设表计,因为已经有了应急照明,就不再管备用照明了。
是不是这本《商店建筑设计规范》JGJ48-2014中提到的智能疏散照明系统和备用照明,应该只是针对集中的大商场?而不能把这种小分隔商铺楼纳入其中?
现在商店有这样几种形式:
1、集中大商场,各户没有分隔只有柜台。例如上海新世界等。
2、大卖场,楼内有公共空间,各户有独立分隔,分隔面积大小不等。例如万达等,目前这种商店是主流。
3、以小商铺分隔的商店,例如本例所述,以小区配套为主。
《商店建筑设计规范》JGJ48-2014针对各类型,是不是应该有个细化原则才好?否则执行起来感觉很迷惘啊。
问题4 :大型商业设置集中空调机组,作为每个商户空调用电怎么计量?
请各位前辈指点下吧,小弟在此感激不尽!
顶起来,商业建筑这块还是很多不明白的,期待前辈指点 前辈们,都那里去了没人过来剖析一下吗坐等啊 我似乎得出了答案,目前算是猜测吧。大开敞型的商业经营区域才算营业(厅)区吧,店铺式的不在此行列,故按照一般商店设计即可。重点是保证消防状态下的疏散照明,以及平时营业厅的保障继续营业的备用照明、柜台处、疏散通道、楼梯间等处的为保证潜在危害人身安全、财产损失等的安全照明,以上可合并设置,也可分开设置。下面是附件:大家可以读读,千万别忘了读读的商店规范的建筑部分及条文解释。我觉得还是可以发现一点蛛丝马迹。以上观点,为个人看法,如有错误,还请前辈们不吝赐教! 顶上去,正在纠结这个问题啊
顶上去,正在纠结这个问题啊 币不够了,下载不了怎么办 此类情况,个人认为,由变配电房发电机与市电双切后的母线段一路放射式配电即可。 好贴,顶起来!! 顶 二级负荷的要求很低,只要是两台变压器低压柜母联都算。{:1_428:}一级负荷就提高一点,加个双切箱。