这个消防负荷等级如何确定
做了一个多层三甲医院,消防负荷等级按照建规室外消防水量大于25,我按二级负荷确定,院里老前辈说按一级负荷,大家怎么看? 治学以诚 发表于 2015-6-15 16:51你要问一下,院里老前辈说按一级负荷,依据是什么?
为什么不能够依建规2014分级为二级?
老前辈说,三甲医院消防设备的重要性应按一级负荷 我觉得是否可以参照,医疗建筑电气设计规范JGJ-312 2013 4.2.1条负荷分级来定。上面有具体的几级医院什么场所分为几级负荷 cw8296412 发表于 2015-6-15 17:07
我觉得是否可以参照,医疗建筑电气设计规范JGJ-312 2013 4.2.1条负荷分级来定。上面有具体的几级医院什么场 ...
不是医疗负荷,是消防设备负荷 三甲医院通常按一级了。里面很多一级负荷。
2013年合订本订阅建规负荷分级是错误的。石油化工防火规范,消防负荷就是一级负荷 治学以诚 发表于 2015-6-16 08:44
老前辈说,三甲医院消防设备的重要性应按一级负荷
他这个应字出处在哪?
出处是供配电设计规范,医院属老弱病残,消防中断供电对人身易造成伤害 树欲静而风不止 发表于 2015-6-16 08:55
出处是供配电设计规范,医院属老弱病残,消防中断供电对人身易造成伤害
按照这么说的话,一级医院中断供电也会对人生造成伤害 yis359574718 发表于 2015-6-16 09:15
按照这么说的话,一级医院中断供电也会对人生造成伤害
本身一、二级负荷的确定就是按伤害程度不同设定的,不同医院应该不一样 树欲静而风不止 发表于 2015-6-16 09:18
本身一、二级负荷的确定就是按伤害程度不同设定的,不同医院应该不一样
从消防设备角度而言,哪种级别负荷断电造成的都可能是人身伤害 rainmen_73 发表于 2015-6-16 09:29
从消防设备角度而言,哪种级别负荷断电造成的都可能是人身伤害
是呀,但其程度应该是不一样的。问题是,管你几级医院,只要是多层,消防负荷最大到二级 贱规是二级
还必须看医院规范!
页:
[1]
2