账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10066|回复: 17

[求助] 这个消防负荷等级如何确定

[复制链接]
发表于 2015-6-15 16:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个多层三甲医院,消防负荷等级按照建规室外消防水量大于25,我按二级负荷确定,院里老前辈说按一级负荷,大家怎么看?
发表于 2015-6-15 16:51:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-15 16:51:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-15 17:01:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-6-15 16:51
你要问一下,院里老前辈说按一级负荷,依据是什么?
为什么不能够依建规2014分级为二级?

老前辈说,三甲医院消防设备的重要性应按一级负荷
     
发表于 2015-6-15 17:07:53 | 显示全部楼层
我觉得是否可以参照,医疗建筑电气设计规范JGJ-312 2013 4.2.1条负荷分级来定。上面有具体的几级医院什么场所分为几级负荷
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:33:33 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-6-15 17:07
我觉得是否可以参照,医疗建筑电气设计规范JGJ-312 2013 4.2.1条负荷分级来定。上面有具体的几级医院什么场 ...

不是医疗负荷,是消防设备负荷
     
发表于 2015-6-16 08:39:04 | 显示全部楼层
三甲医院通常按一级了。里面很多一级负荷。
发表于 2015-6-16 08:44:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-6-16 08:49:30 | 显示全部楼层

2013年合订本订阅建规负荷分级是错误的。石油化工防火规范,消防负荷就是一级负荷
 楼主| 发表于 2015-6-16 08:55:15 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-6-16 08:44
老前辈说,三甲医院消防设备的重要性应按一级负荷

他这个  应  字出处在哪?

出处是供配电设计规范,医院属老弱病残,消防中断供电对人身易造成伤害
     
发表于 2015-6-16 09:15:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-16 08:55
出处是供配电设计规范,医院属老弱病残,消防中断供电对人身易造成伤害

按照这么说的话,一级医院中断供电也会对人生造成伤害
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:18:15 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-16 09:15
按照这么说的话,一级医院中断供电也会对人生造成伤害

本身一、二级负荷的确定就是按伤害程度不同设定的,不同医院应该不一样
     
发表于 2015-6-16 09:29:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-16 09:18
本身一、二级负荷的确定就是按伤害程度不同设定的,不同医院应该不一样

从消防设备角度而言,哪种级别负荷断电造成的都可能是人身伤害
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:34:49 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-16 09:29
从消防设备角度而言,哪种级别负荷断电造成的都可能是人身伤害

是呀,但其程度应该是不一样的。问题是,管你几级医院,只要是多层,消防负荷最大到二级
     
发表于 2015-6-26 13:59:11 | 显示全部楼层
贱规是二级

还必须看医院规范!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则