树欲静而风不止 发表于 2015-6-15 09:25:41

图审这一条,大家怎么看

图审提的第4条,不是太理解,大家怎么看

树欲静而风不止 发表于 2015-6-15 09:27:06

感觉照图审的意思:100A的壳架,只能选80A以下了

小镇农民 发表于 2015-6-15 09:43:28

审图的意见,怎么看也与7.5.1条有关系啊,
与审图人沟通一下,是不是他打错条款了?

刘家旺 发表于 2015-6-15 10:31:57

经查:1)CM3-100L/3300塑壳开关装头舌宽为17.5/M8,配接25mm2电缆接线端子舌宽为18/M10已非常困难,配接35mm2电缆接线端子舌宽为20/M10已不可能,若开关上装头配接的是50mm2电缆接线端子舌宽为23/M10更属盲目选择;
2)而CM3-250L/3300塑壳开关装头舌宽为20/M8,可与35mm2及以下的电缆直接联结

树欲静而风不止 发表于 2015-6-15 10:43:52

刘家旺 发表于 2015-6-15 10:31
经查:1)CM3-100L/3300塑壳开关装头舌宽为17.5/M8,配接25mm2电缆接线端子舌宽为18/M10已非常困难,配接35mm ...

从接线的角度考虑,应该也是一个方面,但不会是主要方面

二点半太阳 发表于 2015-6-15 11:35:21

第8款 当多个低压断路器同时装入密闭箱体内时,应根据环境温度、散热条件及断路器的数量、特性等因素,确定降容系数。

yis359574718 发表于 2015-6-15 13:28:28

二点半太阳 发表于 2015-6-15 11:35
第8款 当多个低压断路器同时装入密闭箱体内时,应根据环境温度、散热条件及断路器的数量、特性等因素,确定 ...

什么是降容系数啊

yis359574718 发表于 2015-6-15 13:30:03

你们现在必须要做防火门监控了么

树欲静而风不止 发表于 2015-6-15 14:16:18

即使降容,与壳架电流和整定电流相等有关系吗?

二点半太阳 发表于 2015-6-16 11:32:23

降容使用在有些开关柜生产商的样本上有体现。尤其是抽屉柜。如63A可能只能用到50A等。

wga918 发表于 2015-6-16 12:23:02

能不能把你的开关参数列一下。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-16 14:22:51

wangsx8210 发表于 2015-6-16 12:23
能不能把你的开关参数列一下。

我们就是100A的壳架,整定100A

wga918 发表于 2015-6-16 16:16:36

树欲静而风不止 发表于 2015-6-16 14:22
我们就是100A的壳架,整定100A

如果纯粹按照降容提意见,那么这样的开关没有存在的意义,除非你的线路整定电流非常接近整定电流,一般开关整定电流要至少大于1.15倍计算电流,此时可以认为已经考虑各种因素。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-16 16:23:43

那么这样的开关没有存在的意义什么意思,麻烦说说

engineerli 发表于 2015-6-19 09:55:27

降容使用在有些开关柜生产商的样本上有体现。尤其是抽屉柜。如63A可能只能用到50A等。对建筑电气没必要。